ФЕРм08-02-153-01 или ФЕРм08-02-396-05

Страницы: 1
RSS
ФЕРм08-02-153-01 или ФЕРм08-02-396-05
 
Здравствуйте! Ситуация следующая: в сметах применила расценку на прокладку кабеля по таблицам ФЕРм08-02-147 и ФЕРм08-02-148, монтаж короба по  ФЕРм08-02-153-01. Проверяющий предлагает заменить монтаж короба по  ФЕРм08-02-396-05, но он почти в 10 раз дешевле. Могу ли я доказать, что если прокладка кабеля применена из Отдела 2, раздела 1, то монтаж короба тоже должен быть взят из этого раздела??? Читаю МДС,не могу найти подобного.
 
В одной расценке - короб, в другой короб со стойками и полками. Если у Вас полок, стоек нет, значит надо заменить расценку
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
Сводный сметный расчет (14)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Составление сводного сметного расчета
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Напыляемая гидроизоляция битумно-полимерной эмульсией РАБЕРИТ Технологический регламент по нанесению на строительные  конструкции напыляемой гидроизоляции битумно-полимерной эмульсиии РАБЕРИТ.