Конвекторы водяные и единицы измерения

Страницы: 1
RSS
Конвекторы водяные и единицы измерения
 
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на демонтаж: Конвекторы (ФЕРр65-19-5), Ребристые трубы (ФЕРр65-19-4) или радиаторы весом до 80 кг (ФЕРр65-19-1) для этих приборов отопления (на фото). Мне кажется, что ближе к "конвекторам" и типу "Конвектор отопительный однорядный концевой стальной "Аккорд-М" - без кожуха.
Может кто сталкивался с такими?
 
ближе к конвекторам, теплоотдача от длины зависит, думаете правильно
ВОПРОС:
· Подскажите, пожалуйста, как пересчитать "ЭКМ" в кВт.
ОТВЕТ:
Соотношение эквивалентных квадратных метров и киловатт следующее:
-для радиаторов и конвекторов без кожуха 1 ЭКМ=0,56кВт
-для конвекторов с кожухом 1 ЭКМ=0,57кВт.
Изменено: Викс - 25.04.2016 11:52:53
 
Викс, А еще нашел на просторах инета такую табличку:http://es.novosibdom.ru/node/59
 
Цитата
Игорь пишет:
А еще нашел на просторах инета такую табличку:http://es.novosibdom.ru/node/59
мы не ищем легких путей )))))))) спасибо, пригодится )))
 
Викс,Вам спасибо за помощь и оперативность ;)
 
Конвектор и есть
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Расчет продолжительности отдельных работ в графике (6)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Расчет продолжительности отдельных работ в графике
Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором "Триол" Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
СБЦП 81-2001-05 СБЦП 81-2001-05. Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения