Устройство отверстий в пластиковых конструкциях окон

Страницы: 1
RSS
Устройство отверстий в пластиковых конструкциях окон
 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить при устройстве отверстия диаметром 125мм в глухих пластиковых конструкциях окон?
 
А зачем такое отверстие?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Ольга, для вентиляции, туда будет выведен воздуховод
 
Алёна, в стеклопакете?
 
Алёна, испортите стеклопакет, лучше заменить глухую на раздельные с ячейками и вставить воздуховод
 
Ришат, там не стеклопакет, там сэндвич (пластик), его специально ставят, чтоб была возможность вырезать отверстие под вентицию
 
Алёна,возьмите применительно ФЕР09-05-006-01
 
Ирина, спасибо, попробую так
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Введение в ГРАНД-СтройИнфо (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Введение, информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо
Схема развития электроэнергетического комплекса Смета в формате .xlxs и .gsfx МРР-3.2.42.03-09 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.