Опробование включение - отключение вхолостую и под напряжением

Страницы: 1
RSS
Опробование включение - отключение вхолостую и под напряжением
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с поиском расценки. На тендер заказчик выставил работу, один из пунктов ТЗ: Опробование включение - отключение вхолостую и под напряжением отходящих линий 0,4кВ со снятием характеристик .
В сборнике по пусконаладке электрооборудования не нашла....
 
Галина ПНР вхолостую - 80%, под нагрузкой - 20% от стоимости работ
 
Спасибо, но нужна точная расценка.... или расценки
 
Какие ПНР выполняете, что создаете, строите,
 
Монтаж укомплектованного 3-х секционного ГРЩ-0,4кВ  в ТП в цехе завода, из ПНР только :
1. Измерение сопротивления изоляции кабеля
2.Измерение петли "Фаза-Нуль"
3.Опробование включение - отключение вхолостую и под напряжением отходящих линий 0,4кВ со снятием характеристик  
 
1.ФЕРп01-11-028-01
2. ФЕРп01-11-013-01
3.ФЕРп01-12-027-07

У вас еще должна быть прогрузка автоматов отходящих линий, и проверка заземления ГРЩ, естественно
 
И я бы еще посмотрела однолинейную схему, скорей всего там есть вводной автомат или рубильник, может, присутствуют трансформаторы ... их тоже отдельными испытаниями по ФЕРп 01
 
Цитата
Галина пишет:
Опробование включение - отключение вхолостую и под напряжением отходящих линий 0,4кВ со снятием характеристик
и
Цитата
Евгения пишет:
ФЕРп01-12-027-07
это разные вещи.

Смотрите  ПУЭ  1.8.40 (таблицы 1.8.39 1.8.40)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Поиск в нормативной базе (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Поиск в нормативной базе
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
СБЦ 2015г. Объекты гражданской авиации Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты гражданской авиации Устройство кровель из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы