Подскажите, пожалуйста когда в смету включаются расценки по стилоскопированию и измерению твердости металлического шва? И не могут ли эти работы сидеть в составе других расценок? Например, монтажа технол.трубопопроводов по 12 монтажному сборнику или монтажному 39 сборнику?
 
Цитата
Dilyara пишет:
когда в смету включаются расценки по стилоскопированию и измерению твердости металлического шва
Dilyara, эти затраты включаются, если в ТЧ  (во вводных указаниях к Вашему отделу) прописано, что неразрушающие методы контроля не учтены, а производить такой контроль Вам необходимо (исходя из технических нормативов). К примеру, расценками отдела 3 ФЕРм12 затраты на стилоскопирование учтены (см. п.1.12.18.7 ТЧ) и дополнительно по ФЕРм39 не учитываются.
 
Ирина, спасибо! А что по поводу измерения твердости металлического шва? в ТЧ 12 монтажного сборника про нее ничего не нашла  
 
Dilyara, конкретно  по каждому виду измерения Вы и не найдете. Определитесь, каким способом будет производится измерение твердости шва, а далее - ТЧ к ФЕРм12
 
Ирина, привожу выдержку из ФЕРм части 12, где в п.1.12.18 не говорится про отдел 3, это опечатка? Или все таки это относится ко всему разделу?



1.12.17. В ФЕРм части 12 отдела 3 приведены расценки на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов,
водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.

1.12.18. В ФЕРм части 12 учтены затраты на:
1.12.18.1. перемещение: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до: 200 м по табл. 12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, с 12-03-030 по 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037; 500 м по табл. 12-03-003, с 12-03-005 по 12-03-008, с 12-03-033 по 12-03-035, с 12-03-009 по 12-03-011, с 12-03-038 по 12-03-040; 1500 м по табл. 12-03-041, 12-03-042; вертикальное - до проектных отметок до 25 м;
1.12.18.2. монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;
1.12.18.3. установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;
1.12.18.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;
1.12.18.5. холодный натяг;
1.12.18.6. предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;
1.12.18.7. контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450оС (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);
1.12.18.8. внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме табл. 12-03-001, 12-03-030) ультразвуковой дефектоскопией.

1.12.19. Объем контроля по расценкам табл. 12-03-001, 12-03-030 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по ФЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений».
1.12.20. ФЕРм части 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим ФЕРм части 12 отдела 2.
 
Dilyara,все, что Вы скопировали относится к отделу 3.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Минфин РФ ФНС Письмо № 3-2-09/147 от 27.07.2009 О внесении дополнительных реквизитов в унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ Смета на Строительство водовода Ду1000 Локальный сметный расчет на Строительство водовода Ду1000 мм