Смета на электроизмерения на основании ФЕРп


Страницы: 1
RSS
Смета на электроизмерения на основании ФЕРп
 
Составили смету на электроизмерения детского сада на основании ФЕРп, но управление строительства не пропускает ее, аргументируя тем, что данная расценка применяется только при вводе здания в эксплуатацию. Правомерно ли это? Есть ли какие-то другие расценки? (всегда всем закам делали в ФЕРп, в том числе и на тендеры, и никогда не было проблем).
 
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ФЕРп-2001)
МДС  81-40.2006
ИЗДАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
Москва 2006

Указания по применению федеральных единичных расценок на  пусконаладочные работы (ФЕРп – 2001) МДС 81-40.2006 /Госстрой России/ Москва,  2006 г.- 23 с.

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП «Центральный  научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве»  (ЦНИИЭУС) Госстроя России (М.Ю. Матвеев, к.т.н. Ж.Г. Чернышова), ООО  «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в  строительстве (Л.В. Размадзе).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в  строительстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов –  руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ     постановлением Госстроя России  от 01.09.2003 №  160


Коэффициенты на условия производства работ следует  принимать по таблицам 2 и 3 настоящих Указаний взамен рекомендуемых  коэффициентов, приведенных в таблице 4 приложения № 1 к МДС 81-35.2004 (письмо  Росстроя от 14.02.2006 № СК-481/02).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Настоящие  Указания устанавливают единый порядок применения сборников федеральных единичных  расценок на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию строящихся,  реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях  и сооружениях.
 
Ксения,а у Вас что за электроизмерения? При техобслуживании или какой случай?
 
У нас периодические электроизмерения, которые обязательно должны проводиться потребителями в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) не реже, чем 1 раз в три года: измерение сопротивления изоляции, цепи фаза-ноль, металлосвязь и контур заземления.
 
Ирина, у нас периодические электроизмерения, которые обязательно должны проводиться потребителями в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) не реже, чем 1 раз в три года: измерение сопротивления изоляции, цепи фаза-ноль, металлосвязь и контур заземления.
 
Ксения,заказчик теоретически прав (хотя есть заказчики, которые согласовывают применение ФЕРп). Вам нужно согласовать с заказчиком вопрос применения иных сборников (они существуют на ТО, но ведомственные).
 
Ирина, большое спасибо за ответ. Сметчика у нас в штате нет, поэтому приходится разбираться. Но на нашей практике в нашем крае даже при обосновании НМЦК на данный вид работ всегда пользуются именно ФЕРп.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ферп

Расценки на програмное обеспечение


Выбор региона (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Выбор региона для составления локальной сметы, задание титульных реквизитов
Ресурсный метод - дополнительно (6.4)
В данном видеоуроке пользователь узнает о дополнительных возможностях ресурсного метода и о проверке результатов в программе ГрандСмета.
МДС 81-34.2004 Методических указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним Коэффициенты ТСН на март 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на март 2016