Составили смету на электроизмерения детского сада на основании ФЕРп, но управление строительства не пропускает ее, аргументируя тем, что данная расценка применяется только при вводе здания в эксплуатацию. Правомерно ли это? Есть ли какие-то другие расценки? (всегда всем закам делали в ФЕРп, в том числе и на тендеры, и никогда не было проблем).
 
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ФЕРп-2001)
ИЗДАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
Москва 2006

Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп – 2001) МДС 81-40.2006 /Госстрой России/ Москва, 2006 г.- 23 с.

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» (ЦНИИЭУС) Госстроя России (М.Ю. Матвеев, к.т.н. Ж.Г. Чернышова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (Л.В. Размадзе).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов – руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 160


Коэффициенты на условия производства работ следует принимать по таблицам 2 и 3 настоящих Указаний взамен рекомендуемых коэффициентов, приведенных в таблице 4 приложения № 1 к МДС 81-35.2004 (письмо Росстроя от 14.02.2006 № СК-481/02).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Настоящие Указания устанавливают единый порядок применения сборников федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях.
 
Ксения,а у Вас что за электроизмерения? При техобслуживании или какой случай?
 
У нас периодические электроизмерения, которые обязательно должны проводиться потребителями в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) не реже, чем 1 раз в три года: измерение сопротивления изоляции, цепи фаза-ноль, металлосвязь и контур заземления.
 
Ирина, у нас периодические электроизмерения, которые обязательно должны проводиться потребителями в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) не реже, чем 1 раз в три года: измерение сопротивления изоляции, цепи фаза-ноль, металлосвязь и контур заземления.
 
Ксения,заказчик теоретически прав (хотя есть заказчики, которые согласовывают применение ФЕРп). Вам нужно согласовать с заказчиком вопрос применения иных сборников (они существуют на ТО, но ведомственные).
 
Ирина, большое спасибо за ответ. Сметчика у нас в штате нет, поэтому приходится разбираться. Но на нашей практике в нашем крае даже при обосновании НМЦК на данный вид работ всегда пользуются именно ФЕРп.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: ферп


Подведение итогов по смете (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Подведение итогов по смете, в том числе развёртывание формул, масса брутто и класс груза по материалам в смете, гиперссылки
Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Коэффициенты ТСН на июнь 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июнь 2016 Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции