Здравствуйте! Подскажите, как доказать, что окраска резервуаров, фонтанной арматуры и площадок обслуживая к ним, необходимо окрашивать (ремонтная окраска) по ГЭСН13 сборнику с коэффициентом 1,15, 1,25, а не по ГЭСНр62? ГЭСНр применяется к конструктивным элементам зданий жилищно-гражданского назначения. Или я ошибаюсь?
Окраска металлоконструкций
15.06.2016 14:24:32 | |
15.06.2016 15:41:49
А я бы взяла по 62 сборнику...
| |
15.06.2016 16:05:53
А как же тот факт, что это оборудование, нефтяные скважины или нефтяные резервуары находящиеся на открытых площадках?
| |
21.06.2016 05:29:54
Конечно по ГЭСН13