Монтаж комплектного распределительного устройства 35кВ


Страницы: 1
RSS
Монтаж комплектного распределительного устройства 35кВ
 
Добрый день!
Подскажите какую расценку применить для монтажа ячеек КРУ 35кВ: две ячейки с вакуумным выключателем и две ячейки с ОПН и ТН? В ФЕРм8 в отделе 1 разделе 1 и 3 расценки для комплектных распред устройств только на напряжения 6-10 и 110кВ.
 
Надежда, посмотрите ФЕРм08-01-025 (03, 04, 05, 06)
 
Ирина, правильно я понимаю что в ФЕРм08-01-025 (03, 04, 05, 06) входит монтаж трансформатора? Если это так то мне это не совсем подходит, мне нужно установить только ячейки КРУ. Вот я нашла только две подходящие по смыслу расценки о которых писала выше, но не подходящие по напряжению. Может быть можно применить их? Только для какого напряжения лучше 6-10 или 110? :o
 
Цитата
Надежда пишет:
входит монтаж трансформатора
Надежда,входит, но не основного силового трансформатора - см состав работ по расценке
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Система бесперебойного питания Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы системы бесперебойного питания Установка домофона