Монтаж комплектного распределительного устройства 35кВ



Страницы: 1
RSS
Монтаж комплектного распределительного устройства 35кВ
 
Добрый день!
Подскажите какую расценку применить для монтажа ячеек КРУ 35кВ: две ячейки с вакуумным выключателем и две ячейки с ОПН и ТН? В ФЕРм8 в отделе 1 разделе 1 и 3 расценки для комплектных распред устройств только на напряжения 6-10 и 110кВ.  
 
Надежда, посмотрите ФЕРм08-01-025 (03, 04, 05, 06)
 
Ирина, правильно я понимаю что в ФЕРм08-01-025 (03, 04, 05, 06) входит монтаж трансформатора? Если это так то мне это не совсем подходит, мне нужно установить только ячейки КРУ. Вот я нашла только две подходящие по смыслу расценки о которых писала выше, но не подходящие по напряжению. Может быть можно применить их?  Только для какого  напряжения лучше 6-10 или 110?  :o
 
Цитата
Надежда пишет:
входит монтаж трансформатора
Надежда,входит, но не основного силового трансформатора - см состав работ по расценке
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Подключение нормативных баз (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Подключение нормативных баз в ПК «ГРАНД-Смета»
Добавление подразделов в смету (43)
Добавление подразделов в локальную сметуПолный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА:
СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой  до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
Минрегион РФ Письмо № Д05-5524 от 04.12.2008г.

Об использовании прогнозируемых индексов-дефляторов на 2009 - 2011 гг. в строительстве