Противопожарная дверь



Страницы: 1
RSS
Противопожарная дверь
 
Всем привет!! Как расценить изготовление металлической противопожарной двери из угловых профилей и стали листовой??
 
ФЕРм38 - Изготовление металлических конструкций, ФЕРм38-01-006-05 например
 
ФЕРм38-01-006-07, вряд ли для изготовления двери нужны лебедки...
 
по 9 сборнику это делается. Только не могу прикинуть расценки, чтобы было правдоподобно к реальным  ценовым условиям
 
Цитата
Елена пишет:
по 9 сборнику это делается
Елена,по 9 сборнику расценивается только МОНТАЖ готовых конструкций, для дверей - ФЕР09-04-013, но не изготовление. Изготовление по ФЕРм38.
 
ФЕРм-это же монтаж оборудования..
 
ФЕРм - Изготовление технологических металлических конструкций
Елена, сделайте, как Вам говорят:

1. Изготовьте дверь - ФЕРм38-01-006-07
2. Смонтируйте дверь - ФЕР09-04-013
 
и ещё, что необходимо - защита изготовленной металлоконструкции от коррозии - грунтовка ФЕР13-03-002, покраска ФЕР13-03-004.
Вам нужно уточнить марку защитных составов, возможно, что нужна огнезащита.