Добрый день! Прошу пояснить по какой расценке монтировать БКТП (2БКТП) от 100 кВа и выше в бетонной оболочке. Предложенная расценка м08-01-025-3 заказчиком была отклонена. Предложенная м08-01-025-1(2), на мой взгляд, не отражает весь комплекс работ. Приходится дополнительно рассчитывать установку бетонных конструкций. К том же в них учтен монтаж силовых трансформаторов, а по факту они всегда монтируются дополнительно поле установки бетонных блоков. Также расценка м08-01-025-3 соответствует рыночной цене установки КТП в бетонной оболочке, а м08-01-025-1(2) ниже в 10 раз и приходится изобретать "велик", что бы добрать необходимые средства.
По какой расценке монтировать БКТП (2БКТП) от 100 кВа и выше в бетонной оболочке
17.06.2016 20:23:10 | |
17.06.2016 20:50:28 Валентина, прочитайте | |
17.06.2016 21:51:13
Расценка ФЕРм08-01-025-03 применяется вот для такой подстанции: Изменено: | |||
18.06.2016 11:20:15
Придется городить огород....
| ||||