Добрый день!
Вопрос с постелью для кабеля
Общая длина траншеи -224,5м
Длина траншеи при 1каб.=110 (110х1=110м)
Длина траншеи при 2аб.=21,5м (2х21,5=43м)
Длина траншеи  при 3каб=7,5м (3х7,5=22,5м)
Общая длина кабеля -175,5м
Беру расценку:
8-02-142-1 с объемом 224,5м
8-2-142-1 с объемом 110м (1каб.)
Расценку 8-02-142-2 при 2х каб. - с объемом 43м  с к=2
Расценку 8-02-142-2 при 3х каб. - с объемом 22,5м с к=3
Расценку 8-02-142-2 при 1 каб. - с объемом 110м  с к=1

Все ли верно
Изменено: Валентина Логунова - 30.06.2016 08:11:42
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Как закрыть в КС-2 кабель в бухтах без прокладки
Автор: Андрей. Здравствуйте, вопрос следующий: Сметной документацией предусмотрена прокладка кабеля по эстакаде в лотке 5000м (работа по прокладке) и 5000м кабеля(материал), по факту лотка оказалось 3500м и 1000м по требованию заказчика оставили ...
Оформление отдельных КС-2 на монтаж (кабеля) и сам материал.
Автор: Николай. Здравствуйте! Вопрос: Подрядчику необходимо выполнить работы по прокладке 3 км. кабеля. За отчетный период оформлены акты КС-2 - первая на прокладку кабеля (без отражения материала) и вторая на сам материал (без отражения ...
Трассировка, шурф, прокол кабеля
Автор: ProSlave. "Анастасия пишет: Путем прокола кабеля по диаметру с замыканием жил можно выполнить проверку наличия или отсутствия напряжения в ремонтируемом кабеле." :D Это шутка какая-то?...
Суммарное сечение кабеля
Автор: zhanna. Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной ...
 
Немножко  непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания  110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 м
Затем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи)
8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139м
ФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу
(110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Немножко непонятно почему траншея 224,5 м Как видно из описания 110м+21,5м(в ней 2 кабеля0+7,5м (3 кабеля)=139 мЗатем устройство пастели (100 м кабеля,а не траншеи)8-02-142-1 -Устройство постели при одном кабеле в траншее=139мФЕРм08-02-142-02 (На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01) (100 м кабеля) можно подсчитать весь кабель сразу(110+43+22,5)-139=175,5-139=36,5м
длину смотрю по кабельному журналу
 
С траншеей не могу ничего сказать по этому поводу.  Но как следует из ваших пояснений Общая длина кабеля -175,5м
В один кабель У Вас 110 м+21,5м  (здесь будет потом добавка на последующий кабель+7,5м(здесь будет добавка на 2 последующих кабеля
Итого =139 м на одну нитку и добавка 21,5+7,5х2=36,5м.
Посмотрите чертежи еще, где  нанесены виды траншей.
Может ошибки какие
Как Вы написали нужно учесть 139м +36,5 м
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Расценку 8-02-142-2 при 2х каб. - с объемом 43м с к=2Расценку 8-02-142-2 при 3х каб. - с объемом 22,5м с к=3
на мой взгляд - нет.
08-02-142-01 объем 21,5+7,5+110
08-02-142-02 объем 21,5+7,5*2
Изменено: Юлия - 30.06.2016 08:54:55
 
Цитата
Юлия пишет:
на мой взгляд - нет.08-02-142-01 объем 21,5+7,5+11008-02-142-02 объем 21,5+7,5*2
Согласна с Юлией в определении объема по расценкам
 
Никаких коэффициентов расценка на устройство постели на каждый последующий кабель не предусматривает, должно получится у вас (при условии что кабели в одной траншее и никуда не отходят)
8-02-142-1 - 110 м
8-02-142-2 - 43+22,5 = 65,5 м

Обьясняю логику, при параллельной укладке кабелей первой расценкой мы учли постель под самый длинный кабель, вторая расценка предусматривает постель под параллельно прокладываемые КЛ

и да, постель вы делаете под кабель, а не для траншеи
Изменено: Atlant - 30.06.2016 09:24:13
 
Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи  Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен)
Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2  длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5м
Тип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)

Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м
8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5м
См. ответ#5Юля
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Думаю немножко по-другому. Здесь Тип траншеи Т-1 110 метров (где 1 кабель размещен)Тип траншеи ,где 2 кабеля, например Т-2 длина этой траншеи 21,5 м Вторая нитка кабеля буудет дополнительная-21,5мТип траншеи ,где 3 кабеля Т-3 длина этого участка траншеии 7,5м (Вторая и третья нитка кабеля составит 15м)Поэтому 8-02-142-1 - 110 м +21,5+7,5=139м8-02-142-2 - 21,5+7,5*2=36,5мСм. ответ#5Юля
Это правильно
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Всем спасибо за ответы
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
Письмо Минстроя России от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2019
Об утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.