В проекте в отделе заземление указана труба стальная оцинкованная Д=75,5мм и L=5000мм в кол-ве 12 шт. Проект на систему электроснабжения Как это можно оценить? Нашла вот такую расценку, но стоимость заоблачная выходит фер25-13-008-01 из сборника ферм 08 ничего подходящего и прим.не нахожу из-за диаметра трубы
Количество точек при измерении заземления. Автор: Екатерина. "Максим пишет:
Очень сомневаюсь что Вы наконечниками и проводом заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Количество точек при измерении заземления. Автор: Максим. Очень сомневаюсь что Вы наконечниками и проводом заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления.
А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Валентина Логунова "Д=75,5мм и L=5000мм" 04-01-001-2 "Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2" 5000мм=50 м
При бурении получаем скважину диаметром превышающем диаметр заземлителя. Пространство между заземлителем и стенкой скважины необходимо чем-то заполнить, но указаний на это в проекте наверняка нет. Больше подходит для нашего случая: ТЕР05-01-012-01 "Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м", удалив из расценки 101-1145 "Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ" и учесть стоимость трубы. Сметные затраты (без НДС для Самары) = 29738 рублей
Но, примите во внимание ,что применив ТЕРм08-02-471-02 "Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм" с корректировкой по массе заземлителя К=8,12/5,72=1,42 при замене угловой стали на трубу. Сметные затраты (без НДС для Самары) = 32316 рублей,
Я бы рассмотрела ТЕРм08-02-471-02 . Этот уголок равнозначен трубе Д=75,5мм. Вертикальный заземлитель забивается обычно. Если рассмотреть старую базу учтено на глубину 3м. Можно сделать как предлагают корректировку по массе,на все прямые затраты Иногда под заземлитель разрабатывают землю. Тогда нужно учесть эту работу. Об этом нужно спросить у проектировщиков Я бы учла шнековое бурение скважин глубиной до 10м станками типа ЛБУ-50
Галина Вантурина! 1. "Иногда под заземлитель разрабатывают землю" Не иногда, а обычно, Для прокладки и приварки горизонтальных заземлителей. 2 "Я бы учла шнековое бурение скважин" Дырку пробурить не проблема,а вот как в этой скважине обеспечить надежный контакт заземлителя с матушкой землей? Требуется указание в проекте. Ваш совет?
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 13 декабря 2023 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.