Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной


Страницы: 1
RSS
Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной
 
В проекте в отделе заземление указана труба стальная оцинкованная Д=75,5мм и L=5000мм в кол-ве 12 шт.
Проект на систему электроснабжения
Как это можно оценить?
Нашла вот такую расценку, но стоимость заоблачная выходит фер25-13-008-01
из сборника ферм 08 ничего подходящего и прим.не нахожу из-за диаметра трубы
Изменено: Валентина Логунова - 01.07.2016 08:29:16
 
Валентина Логунова,посмотрите ФЕР04: расценка на бурение скважины + крепление скважины трубами (для выбранного вида бурения)
 
Цитата
Ирина пишет:
Валентина Логунова ,посмотрите ФЕР04: расценка на бурение скважины + крепление скважины трубами (для выбранного вида бурения)
ФЕР04-01-001-02-60 м + ФЕР04-02-001-02 -объем также 60м ?
 
Валентина Логунова "Д=75,5мм и L=5000мм" 04-01-001-2 "Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2" 5000мм=50 м
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
5000мм=50 м
не поняла? Почему 50м
 
Валентина Логунова, 60 м, 5мх12
 
Цитата
Ирина пишет:
0 м, 5мх12
это я понимаю , это общая глубина
1 заземлитель L-5м
 
При бурении получаем скважину диаметром превышающем диаметр заземлителя.
Пространство между заземлителем и стенкой скважины необходимо чем-то заполнить,
но указаний на это в проекте наверняка нет.
Больше подходит для нашего случая:
ТЕР05-01-012-01 "Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м",
удалив из расценки 101-1145 "Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ"
и учесть стоимость трубы. Сметные затраты (без НДС для Самары) = 29738 рублей

Но, примите во внимание ,что применив
ТЕРм08-02-471-02 "Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм" с корректировкой по массе заземлителя К=8,12/5,72=1,42 при замене угловой стали на трубу. Сметные затраты (без НДС для Самары) = 32316 рублей,
 
Я бы рассмотрела ТЕРм08-02-471-02 . Этот уголок равнозначен трубе Д=75,5мм. Вертикальный заземлитель забивается обычно.
Если рассмотреть старую базу учтено на глубину 3м. Можно сделать как предлагают корректировку по массе,на все прямые затраты
Иногда под заземлитель разрабатывают землю. Тогда нужно учесть эту работу. Об этом нужно спросить у проектировщиков
Я бы учла шнековое бурение скважин глубиной до 10м станками типа ЛБУ-50
 
Галина Вантурина!
1. "Иногда под заземлитель разрабатывают землю"
Не иногда, а обычно, Для прокладки и приварки горизонтальных заземлителей.
2 "Я бы учла шнековое бурение скважин"
Дырку пробурить не проблема,а вот как в этой скважине обеспечить надежный контакт заземлителя с матушкой землей? Требуется указание в проекте.
Ваш совет?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трубы


Новые функции (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Новые функции версии 5.3
Структура программы (2.1)
Видеоурок по ГрандСмете рассказывает о структуре программы о том, как выбрать и подключить региональную базу. Также пользовать сможет узнать о существующих типах нормативов.
СБЦП 81-2001-11 Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания" утвержден приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 г. № 634/пр. Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ на 2 кв 2015 года Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ, индексы на оборудование и прочие работы и затраты, индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на 2 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 7 (184) 2016 года).