Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной

Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной

Расценка на заземление из трубы стальной оцинкованной
 
В проекте в отделе заземление указана труба стальная оцинкованная Д=75,5мм и L=5000мм в кол-ве 12 шт.
Проект на систему электроснабжения
Как это можно оценить?
Нашла вот такую расценку, но стоимость заоблачная выходит фер25-13-008-01
из сборника ферм 08 ничего подходящего и прим.не нахожу из-за диаметра трубы
Изменено: Валентина Логунова - 01.07.2016 08:29:16
Похожие темы:Найти еще: заземление трубы
Количество точек при измерении заземления.
Автор: Екатерина. "Максим пишет: Очень сомневаюсь что Вы наконечниками и проводом заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Количество точек при измерении заземления.
Автор: Максим. Очень сомневаюсь что Вы наконечниками и проводом заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
 
Валентина Логунова,посмотрите  ФЕР04:  расценка на  бурение скважины + крепление скважины трубами (для выбранного вида бурения)
 
Цитата
Ирина пишет:
Валентина Логунова  ,посмотрите ФЕР04: расценка на бурение скважины + крепление скважины трубами (для выбранного вида бурения)
ФЕР04-01-001-02-60 м + ФЕР04-02-001-02 -объем также 60м ?
 
Валентина Логунова "Д=75,5мм и L=5000мм" 04-01-001-2 "Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2" 5000мм=50 м
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
5000мм=50 м
не поняла? Почему 50м
 
Валентина Логунова, 60 м, 5мх12
 
Цитата
Ирина пишет:
0 м, 5мх12
это я понимаю , это общая глубина
1 заземлитель L-5м
 
При бурении получаем скважину диаметром превышающем диаметр заземлителя.
Пространство между заземлителем и стенкой скважины необходимо чем-то заполнить,
но указаний на это в проекте наверняка нет.
Больше подходит для нашего случая:
ТЕР05-01-012-01 "Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м",
удалив из расценки  101-1145   "Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ"
и учесть стоимость трубы. Сметные затраты (без НДС для Самары)  = 29738 рублей

Но, примите во внимание ,что применив
ТЕРм08-02-471-02  "Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм"  с корректировкой по массе заземлителя К=8,12/5,72=1,42 при замене угловой стали на трубу. Сметные затраты (без НДС для Самары)  = 32316 рублей,
 
Я бы рассмотрела  ТЕРм08-02-471-02 . Этот уголок равнозначен трубе  Д=75,5мм. Вертикальный заземлитель забивается обычно.
Если рассмотреть старую базу учтено на глубину 3м. Можно сделать как предлагают корректировку по массе,на все прямые  затраты
Иногда под заземлитель  разрабатывают землю. Тогда нужно учесть эту работу. Об этом нужно спросить у проектировщиков
Я бы учла  шнековое бурение скважин глубиной до 10м  станками типа ЛБУ-50
 
Галина Вантурина!
1. "Иногда под заземлитель разрабатывают землю"
Не иногда, а обычно, Для прокладки и приварки горизонтальных заземлителей.
2 "Я бы учла шнековое бурение скважин"
Дырку пробурить не проблема,а вот как в этой скважине обеспечить надежный контакт заземлителя с матушкой землей? Требуется указание в проекте.
Ваш совет?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Создание проекта в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
Об изменении письма Минрегиона РФ от 17.03.2011 № 6056-ИП/08
РДС 82-202-96 - Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.