Укладка кабеля в железобетонных коробах с крышками


Страницы: 1
RSS
Укладка кабеля в железобетонных коробах с крышками
 
Доброго утра всем!
Впервые столкнулась с таков прокладкой. Есть существующие железобетонные лотки с крышками, установленные на земле. По ним и пойдет прокладка кабеля. Не маловато ли получится денег за работу, если применить м8-02-148-1. Я понимаю, когда металлически короб, крышка держится на специальных болтах, открутил и снял. Но железобетонную то крышку надо краном снимать... Может эти работы можно как-нибудь учесть?
 
по раценке ФЕР07-06-002 с К демонтаж, затем монтаж плит покрытия лотков
 
ФЕР07-06-001-(02,03) больше подходит
 
Снимается только крышка лотка,поэтому можно применить ФЕР7-06-002-05 с кК=0,8 МАТ=0
 
Цитата
Евгения пишет:
м8-02-148-1.
Евгения,  на прокладку кабеля в ж/б лотках применяют ФЕРм08-02-147 + плюс сообщение Галины #4 (демонтаж плит)+обратный монтаж по ФЕР7-06-002-05 (уже без 0,8 и обнуления материалов).
 
Спасибо всем, очень выручили.
 
Всем спасибо, с удовольствием слямзила)))))
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля коробах

Добавление свободного ресурса (33)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление свободного ресурса
Состав базы 2001 года (2.2)
Из данного видеоурока по программе ГрандСмета пользователь сможет узнать о составе базы 2001 года – государственных элементных сметных норм.
Минрегион РФ Письмо № 26720-ИП/08 от 18.08.2009г

О стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов

Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №7-12 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?