Доброго утра всем!
Впервые столкнулась с таков прокладкой. Есть существующие железобетонные лотки с крышками, установленные на земле. По ним и пойдет прокладка кабеля. Не маловато ли получится денег за работу, если применить м8-02-148-1. Я понимаю, когда металлически короб, крышка держится на специальных болтах, открутил и снял. Но железобетонную то крышку надо краном снимать... Может эти работы можно как-нибудь учесть?
 
по раценке ФЕР07-06-002 с К демонтаж, затем монтаж плит покрытия лотков
 
ФЕР07-06-001-(02,03) больше подходит
 
Снимается только крышка лотка,поэтому можно применить ФЕР7-06-002-05 с кК=0,8 МАТ=0
 
Цитата
Евгения пишет:
м8-02-148-1.
Евгения, на прокладку кабеля в ж/б лотках применяют ФЕРм08-02-147 + плюс сообщение Галины #4 (демонтаж плит)+обратный монтаж по ФЕР7-06-002-05 (уже без 0,8 и обнуления материалов).
 
Спасибо всем, очень выручили.
 
Всем спасибо, с удовольствием слямзила)))))