Доброго утра всем!
Впервые столкнулась с таков прокладкой. Есть существующие железобетонные лотки с крышками, установленные на земле. По ним и пойдет прокладка кабеля. Не маловато ли получится денег за работу, если применить м8-02-148-1. Я понимаю, когда металлически короб, крышка держится на специальных болтах, открутил и снял. Но железобетонную то крышку надо краном снимать... Может эти работы можно как-нибудь учесть?
 
по раценке ФЕР07-06-002 с К демонтаж, затем монтаж плит покрытия лотков
 
ФЕР07-06-001-(02,03) больше подходит
 
Снимается только крышка лотка,поэтому можно применить ФЕР7-06-002-05 с кК=0,8 МАТ=0
 
Цитата
Евгения пишет:
м8-02-148-1.
Евгения, на прокладку кабеля в ж/б лотках применяют ФЕРм08-02-147 + плюс сообщение Галины #4 (демонтаж плит)+обратный монтаж по ФЕР7-06-002-05 (уже без 0,8 и обнуления материалов).
 
Спасибо всем, очень выручили.
 
Всем спасибо, с удовольствием слямзила)))))
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабеля коробах


Коэффициенты к НР и СП (4.2.)
Видеурок дает пользователю программы ГрандСмета основные понятия о применении коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли.
Ресурсная ведомость (40)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ресурсная ведомость
СБЦП 81-2001-10 Объекты Министерства обороны РФ Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты Министерства обороны Российской Федерации» Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р Об утверждении Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.