Демонтаж оборудования и отключение проводов


Страницы: 1
RSS
Демонтаж оборудования и отключение проводов
 
уважаемые сметчики, прошу помощи по электрике.
Подрядчики выставляют демонтаж оборудования и к нему берут Е08-03-574-6 -с коэф. на демонтаж разводка по устройством и подключение жил кабелей сечением до 120мм2, говоря что эта расценка на отключение проводов от оборудования, а 120мм-это общее сечение всех проводов в сумме. Что то я сомневаюсь в их справедливости. Подскажите как правильно?
 
Рина здравствуйте! Для начала Вам необходимо знать сечение кабеля который отключают, в данной расценке идет речь о сечении одной жилы, а количество в проводе или кабеле.
 
Рина! Если демонтируете оборудование, например щит целиком, то отсоединяете подводящие кабели. Все, в том числе и управления.Если демонтируется приборы в оборудовании, то отключаются провода подключения. Отсюда и диаметры кабеля или провода.