Установка фланцевой арматуры на тепловых сетях
 
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Понимаю, что тема не раз обсуждалась, но я запуталась и не могу разобраться. Применяю расценку ТЕР2401-001 - ''Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С
Установку фланцевых вентилей и задвижек расцениваю по ТЕР24-01-032 + дополнительно приварка фланцев по ТЕР22. Дополнительно нужно учесть прокладки паранитовые, но здесь думаю достаточно только стоимости. Или все же надо приминать расценку ТЕР22 03-001-05 где учесть и фланцы и отводы? И нельзя ли применительно взять монтаж по ТЕР16-05-001, где учтены и фланцы и прокладки? Всем спасибо.
 
Мария,см https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic14672/
 
Ирина, спасибо за помощь.
Т.е. получается:
Прокладка труб - 24-01-001
Установка задвижек и вентилей - 24-01-032
Приварка ответных фланцев - 22-03-014-05
Учесть отводы - 22-03-001
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Настройки для календарного графика (2)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Начальные настройки для календарного графика
Функциональная вкладка "Файл" (8)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Функциональная вкладка "Файл"
Письмо Минстроя РФ от 05.12.1994 № ВБ-12-263 Министерство строительства Российской Федерации доводит до сведения, что с 1 марта 1995 года вводятся в действие следующие сборники нормативных показателей расхода материалов на строительные и специальные строительные виды работ. Монтаж системы видеонаблюдения Сметный расчет на монтаж системы видеонаблюдения