Поиск кабеля в земле
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Поиск кабеля в земле

Страницы: 1
RSS
Поиск кабеля в земле
 
Подскажите пожалуйста существует ли расценка по поиску кабеля в земле при земляных работах
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеля
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ
... может быть первым проводом ))) Ну вот давайте чисто технически... Как вы, или кто-то другой, думаете в трубу или гофру затягивают несколько кабелей, ну к примеру два кабеля? Все просто. Берутся кабеля, с одного конца скручиваются между собой и фиксируются лентой, вместе с зондом....
 
Станислав Вишневский,
Инженерно-геодезические изыскания 2004 г. Таблица 40
Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования – Таблица РЭО-3.3.14.13
Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей , электроэнергетических устройств и оборудования – Таблица МРЖФ3-3.14-13
 
Еще шурфы делают Т01-02-059-..
 
А как 01-02-59 у Вас звучит. У меня рятье ям под электрод заземление
 
И у меня так же, это "применительно" смысл шурфа такой же. На стройке "шурф" применяется условно, для аккуратного выявления наличия кабеля и др. коммуникаций в земле. Лопатой вы силовой кабель в броне или трубе навряд ли пробьете, вот и делаются ямы размером чуть больше метра, если в одном месте проходит несколько "веток". По всей длине предполагаемой линии "шурфится" несколько ям
Изменено: Елизавета - 04.08.2016 09:56:29
 
Материалы,только уберите-там сидит соль и дёрн
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля

Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Удаление ресурса (35)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Удаление ресурса на примере учтенного в расценке материала
Установка оконных блоков из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей Типовая технологическая карта на установку (монтаж) оконных блоков из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей с заполнением светопрозрачной части стеклопакетами Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р Об утверждении Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.