Расценка по прокладке кабеля ВОЛС в к/канале
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Расценка по прокладке кабеля ВОЛС в к/канале

Страницы: 1
RSS
Расценка по прокладке кабеля ВОЛС в к/канале
 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую расценку правильнее применить по прокладке кабеля ВОЛС в к/канале внутри здания.Спасибо.
 
Цитата
Светлана пишет:
в к/канале
Светлана,к/канал какой? Подземный, наземный платиковый, металлический....?
 
Добрый день, Ирина. ВОЛС у меня прокладывается в ПВХ к/канале, по внутренней стене здания.
 
посмотрите ФЕРм10-06-048-08(09)
 
Расценку ТЕРм10-06-048-08 я применила для прокладки ВОЛС в гибкой гофрированной трубе. А вот в ПВХ к/канале как взять...затрудняюсь  
 
Цитата
Светлана пишет:
Расценку ТЕРм10-06-048-08 я применила для прокладки ВОЛС в гибкой гофрированной трубе. А вот в ПВХ к/канале как взять...затрудняюсь
По м8 ФЕРм08-02-399 + разделка
Изменено: Денис Владимирович - 25.08.2016 13:53:33
 
ФЕРм08-02-402-01 Можно еще этот вариант рассмотреть, но там учтена установка ответвительных коробок.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
По м8 ФЕРм08-02-399 + разделка
PS.Спасибо Ирине за журнал.
 
Цитата
Таня пишет:
Цитата
Денис Владимирович   пишет:По м8 ФЕРм08-02-399 + разделка
PS.Спасибо Ирине за журнал.

Тут речь идет о силовых кабелях. В Вашем случае разделка нужна обязательно.
 
Денис вопрос не в каких кабелях нужна(не нужна)разделка, а о расценке(независимо от кабеля)
Цитата
Денис Владимирович пишет:
По м8 ФЕРм08-02-399 + разделка
в которой уже учтена разделка
 
Цитата
Таня пишет:
в которой уже учтена разделка
Я Вам высказал свое видение. Решение все равно за Вами. Технология разделки силового кабеля и Волс совершенно разные.
Изменено: Денис Владимирович - 25.08.2016 14:21:58
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Цитата
По м8 ФЕРм08-02-399 + разделка
На оптоволоконном кабеле волокна "развариваются" либо на кроссе, либо на  муфте.И это абсолютно самостоятельные расценки.Понятие разделка может  быть применимо например к медному кабелю.
 
Цитата
Виктория пишет:
На оптоволоконном кабеле волокна "развариваются" либо на кроссе, либо на муфте.И это абсолютно самостоятельные расценки.Понятие разделка может быть применимо например к медному кабелю.
Вот поэтому Светлане надо брать расценки из ФЕРм 10, от.6, раздел 3(кабельные волоконно-оптические линии)
 
Цитата
Виктория пишет:
Понятие разделка

Понятие разделка кабеля можно применить к любоми кабелю, Например к оптике которую разделывают с помощью пистолета. Сейчас (если не брать) магистральные кабельные линии почти все на патч-кордах.
 
Всем большушее спасибо за исчерпывающие ответы. Вообще-то  у меня   ВОЛС  прокладывается вначале в здании в гоф.трубе, потом в ПВХ к/канале, потом переходит через стену здания в отрезках ст.трубы на улицу и спускается по наружной стене в лотке в существующий колодец и далее прокладывается в существующей канализации.
И я решила прокладку ВОЛС в ПВХ к/канале взять по ТЕРм10-01-054-03  
 
Светлана,правильно Вы решили.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеля волс канале

Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
Поиск в нормативной базе (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Поиск в нормативной базе
Письмо от 27 августа 2014 г. № 67-3058-14-01-06 Письмо Департамента строительства Краснодарского края от 27.08.2014 № 67-3058/14-01-06
"Об индексах на 3 квартал 2014 года" (вместе с "Порядком применения индексов", "Индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2014 года", "Стоимостью чел.-часа для нормальных условий работы при 40-часовой рабочей неделе на 3 квартал 2014 года")
Балансировка систем отопления В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)