Добрый день, подскажите, какую расценку применить для прокладки противопожарного трубопровода по эстакаде? В 24 сб есть надземная прокладка, не знаю можно ли его применить?
 
Мария,А почему 24  сборник? из тех. части 22 сборника

1.22.8.
Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по
расценкам табл. 22-01-001, 22-01-002, 22-01-006, 22-01-007, 22-01-011,
22-01-012, 22-01-017, 22-01-021. При этом для трубопроводов, укладываемых на
высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать
устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при
высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 22.1.
 
Денис Владимирович, спасибо. Смущает состав работ и механизмы, но вы правы, в тех. части четко написано. Как тогда учесть работы по креплению трубопровода?
Изменено: Мария - 29.08.2016 14:30:22