Здравствуйте!
Мой вопрос по расценке Е07-06-002-01 "Устройство камер со стенками из бетонных блоков". Обычно у нас в организации составляются сметы с подетальной разборкой камер :уплотнение грунта щебнем, устройство бетонной подготовки, устройство ж/б днища, установка блоков и т.д. Но т.к. всё-таки существует комплексная расценка и есть желание ей правильно воспользоваться, возникли вопросы.
1. Считать ли объём подготовки, набетонки, днища в объём ж/б конструкций вместе с блоками и плитами?
2. Нужно ли брать уплотнение грунта щебнем перед расценкой на камеру. Щебня в ресурсах нет, в работах не прописано. Подготовка же прямо на грунт вроде не делается.
3. Как правильно взять объёмы бетона на подготовку, набетонку и днище? Есть расход в расценке 51,8м3 на 100м3. Бетон идёт разный. Набетонка и подготовка из В7,5, днище - В15. Будут же ещё монолитные заделки, их объём мне не всегда известен. На подготовку, набетонку, днище объём указан в проекте, как я понимаю, ещё норма расхода должна быть учтена.
4. Установку колец горловины удобнее брать отдельно (удобнее закрывать, часто закрываем сначала камеру, в след. раз горловину). Так и нужно (можно) делать или всё-таки всё суммировать в устройство камеры?
Если кому не трудно, буду благодарна за краткий пример любой камеры по этой расценке с нормами расхода.
Мой вопрос по расценке Е07-06-002-01 "Устройство камер со стенками из бетонных блоков". Обычно у нас в организации составляются сметы с подетальной разборкой камер :уплотнение грунта щебнем, устройство бетонной подготовки, устройство ж/б днища, установка блоков и т.д. Но т.к. всё-таки существует комплексная расценка и есть желание ей правильно воспользоваться, возникли вопросы.
1. Считать ли объём подготовки, набетонки, днища в объём ж/б конструкций вместе с блоками и плитами?
2. Нужно ли брать уплотнение грунта щебнем перед расценкой на камеру. Щебня в ресурсах нет, в работах не прописано. Подготовка же прямо на грунт вроде не делается.
3. Как правильно взять объёмы бетона на подготовку, набетонку и днище? Есть расход в расценке 51,8м3 на 100м3. Бетон идёт разный. Набетонка и подготовка из В7,5, днище - В15. Будут же ещё монолитные заделки, их объём мне не всегда известен. На подготовку, набетонку, днище объём указан в проекте, как я понимаю, ещё норма расхода должна быть учтена.
4. Установку колец горловины удобнее брать отдельно (удобнее закрывать, часто закрываем сначала камеру, в след. раз горловину). Так и нужно (можно) делать или всё-таки всё суммировать в устройство камеры?
Если кому не трудно, буду благодарна за краткий пример любой камеры по этой расценке с нормами расхода.