Подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки

Страницы: 1
RSS
Подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки
 
Прошу пояснить для работы 16-07-003-06 врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоотведения диаметром 50 мм подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки, поясняя что врезка производилась иначе, сваркой. Если судить по цене, заказчику такой подход выгоден. Но п. 4.2 МДС 81-36.2004 гласит, что расценка корректировке не подлежит. Организации бюджетные. Насколько такое "закрывание глаз" является нормальным. Является ли это экономией бюджетных средств или все же говорит о неверном понимании ситуации подрядчиком. Что делать заказчику? Отдавать сметы на доработку?
 
Цитата
Арида пишет:
Что делать заказчику?
Арида, разобраться, делал или нет подрядчик врезку по технологии, предусмотренной ТЕР16-07-003-06
 
В данной расценке к штуцеру, привариваться фланцы,если ставят задвижку, или резьбы под полуоборотный кран. Замените ресурсы.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Документы для ПТО (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Документы для ПТО, новая версия ГРАНД-СтройИнфо
Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05, ФАС РФ от 18.08.2009 № ИА/27690 О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома