Узнать подробнее

Подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки

Страницы: 1
RSS
Подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки
 
Прошу пояснить для работы 16-07-003-06 врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоотведения диаметром 50 мм подрядчик удаляет позиции - фланцы и задвижки, поясняя что врезка производилась иначе, сваркой. Если судить по цене, заказчику такой подход выгоден. Но п. 4.2 МДС 81-36.2004 гласит, что расценка корректировке не подлежит. Организации бюджетные. Насколько такое "закрывание глаз" является нормальным. Является ли это экономией бюджетных средств или все же говорит о неверном понимании ситуации подрядчиком. Что делать заказчику? Отдавать сметы на доработку?
 
Цитата
Арида пишет:
Что делать заказчику?
Арида, разобраться, делал или нет подрядчик врезку по технологии, предусмотренной ТЕР16-07-003-06
 
В данной расценке к штуцеру,  привариваться фланцы,если ставят задвижку, или резьбы под полуоборотный кран. Замените ресурсы.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Составление локального сметного расчета (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Составление локального сметного расчета с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе новые возможности версии 5.5
Устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия Типовая технологическая карта на устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия повышенной заводской готовности Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети