Расценка на прокладку кабеля силового огнестойкого с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ (ТССЦ -501-8677)
 
Подскажите расценку на прокладку кабеля силового огнестойкого с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ (ТССЦ -501-8677)? В задании:
1. Монтаж трубки гофрированной по установленным конструкциям 10 м (беру как 08-02-409-01)
2. Затягивание кабеля в гофротрубку 17 метров (беру 08-02-412-02, но 10 метров кабеля)
Получается что 7 метров я должна учесть как прокладка без гофры?
 
Кабель ВВГнг 2х2,5
 
кабель когда протягивают в трубу не натягивают, метраж может быть больше метража трубы, проектировщики обычно дают с очень большим запасом, надо смотреть проект, в том числе кабельный журнал
 
Монтаж гофротрубки по ФЕРм 08-10-010-01
 
Спасибо, Мария! Я знаю что в ФЕР 08-10-010-01 есть прямая расценка, но смета должна быть в ТЕР МО, а там нет такой расценки... "экспертиза " рекомендует для гофры только применительно как ТЕР 08-02-409-01.
 
Викс! Спасибо вам огромное, это очень ценная информация для меня!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабеля


Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
Составление смет на ПИР (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Составление смет на ПИР
Разъяснения по применению СБЦП Разъяснения по применению Сборников и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. Установка деревянного фонарного столба Локальный сметный расчет на установку деревянного фонарного столба