Добрый день!
Интересует такой вопрос по расценкам : 08-02-144;08-02-574; 11-08-001; 11-08-002
Исходя из ВУ по соответствующим разделам:
08-02-144 - присоединение к зажимам жил и проводов (расценка предназначена для присоединения жил проводов и кабелей, к смонтированному оборудованию;

08-02-574- разводка по устройствам и подключение жил проводов и кабелей (расценка предназначена для разводки в шкафах,ящиках и т.п.)

11-08-001(01-04) - присоединение к приборам электрических проводок - как применять эту расценку

11-08-002 (01-07) - присоединение к приборам трубных проводок из... - и аналогично эту
 
08-02-144- станки, электродвигатели, задвижки с элетроприводами и подобные. 11-08-0101 - прибор учета электроэнергии  (электросчетчик), стабилизатор напряжения и подобные.
 
1.11.47. ФЕРм части 11 отдела 8 предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы св. 1 мм2 до 2,5 мм2, а также подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.
1.11.48. В ФЕРм части 11 отдела 8 учтены затраты на: подключение электрических проводок к техническим средствам автоматизации под винт, пайкой; прокладку провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора; подключение трубных проводок к переборочным соединениям щита или к приборам всеми видами труб.
1.11.49. Затраты на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по ФЕРм части 8 «Электротехнические установки».
1.11.50. Затраты на присоединение к техническим
средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2
определяются по ФЕРм части 11 отдела 4.раздела 2
 
Ответ#3 Юлия  точен.
 
Цитата
Светлана пишет:
08-02-144- станки, электродвигатели, задвижки с элетроприводами и подобные
Не совсем точно. См. п 1.8.30 ТЧ к ФЕРм 08:
 п.1.8.30 Расценки 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам ПРИ ЗАМЕНЕ ПРОВОДОК, при прокладке сети к оборудованию, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, при прокладке сети к оборудованию СО ВСТРОЕННЫМ  электрооборудованием и т.д.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: присоединение кабелей

Корректировка сметы (7.2)
В видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета производить корректировку сметы, выгрузку сметы в файл и загрузку сметы из файла.
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Минрегион РФ Письмо N 20149-АП/08 от 28.07.2011г

Об отмене письма Минрегиона России от 10.11.2009 № 37322-СК/08 Коэффициенты ТСН на январь 2017 (СМР) Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001