Монтаж розеточного поста



Страницы: 1
RSS
Монтаж розеточного поста
 
Здравствуйте!

Посоветуйте расценку - корпус для сборки розеточного поста, серии "Домино" 340х184х140

Спасибо!
 
посмотрите ФЕРм08-03-573-04
 
Ирина, доброе утро! Спасибо большое!

Думала на счет этой расценки. У меня монтаж розеточного поста включает в себя:
1. Корпус для сборки розеточного поста, серии "Домино" 340х184х140;
2. Выключатель автоматический 1 полюс 16А;
3. Выключатель автоматический 3 полюса 16А;
4. Розетка панельная с наклоном IP44 2Р+Е;
5. Розетка панельная с наклоном IP44 3Р+N+Е.
Могу ли я применительно взять расценку "штепсельная розетка" на розетку панельную?

Спасибо еще раз Вам!
 
Анжела, Анжела,сами установку выключателей и розеток в пост - см ФЕРм08-03-575-01
 
То есть я возьму расценку ФЕРм 08-03-573-04 и ФЕРм 08-03-575-01 (все выключатели и розетки)?
 
Анжела,да.
 
Спасибо Вам, Ирина, за Вашу помощь и отзывчивость!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Локальная смета (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Пример работы с локальной сметой
График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
Размер оплаты за экспертизу промышленной безопасности Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства