Изоляция трубопровода энергофлексом

Изоляция трубопровода энергофлексом

Страницы: 1
RSS
Изоляция трубопровода энергофлексом
 
Помогите подобрать расценку- трубопровод внутренний (в подвале здания), необходимо сделать изоляцию горячего водопровода
 
Диаметр труб от 63 до 20мм
 
Е26-01-017-01
 
Цитата
Алексей пишет:
Е26-01-017-01
Там диаметр 180 мм, а у меня от 63 до 20 мм
 
применительно
 
спасибо, но расценка дорогая очень, мне б подешевле чего
 
Дешевле нет ничего на сколько я знаю. Нам везде пропускают. Если совесть не позволяет, возьмите коэфф. понижающий 0,5 например.
 
Цитата
Виктория пишет:
но расценка дорогая очень, мне б подешевле чего
Виктория, Вы исключите из расценки стоимость трубки Термофлекс, а свою (более маленького диаметра) включите. Ведь в  расценке 26-01-017-01 основная дорогостоящая составляющая - это трубка.
 
можно вообще к МАТ применить к=0, а свои материалы взять по факту типа по цене поставщика и т.д
 
Спасибо всем большое
 
Виктория, читайте состав работ и ресурсы в расценке
Изменено: Мария - 22.09.2016 13:47:31
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)


Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Минстрой России Приказ № 75/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
Монтаж панелей внутренних стен (перегородок) Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)