Котельная мощностью 2МВт ... трубопроводов в котельных
Данные трубопроводы в котельной находятся , у нас стальной жаротрубный котел , по водоснабжению разводка идет и к котлу и к умывальникам и унитазам
Гильза котловая-адаптер - какую применить расценку Автор: Павел. Коллеги, доброе утро
Просьба поделиться своими идеями по поводу монтажа гильзы котловой-адаптер , устанавливается в стене от котла водогрейного до дымохода , утепленная деталь
У меня конечно есть идеи в плане м06 - воздуховоды,газоходы или Е9 - трубы вытяжные
Поделитесь ...
Котельная мощностью 2МВт Автор: Павел. ГСВ - (подача газа) к котлам я бы расценивал либо по М12 , либо М6
ВК - идёт разводка на подпитку системы и на туалет с умывальником
У нас котельная больше 1.16 МВт , ...
Котельная мощностью 2МВт ... же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч), температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых ...
Татьяна Адреевна, Прочитайте п.1.6.5.5 ТЧ к ФЕРм06. Сам транспортабельный блок по ФЕРм06-01-052-01, если есть отдельно монтируемые элементы – их по ФЕРм06-01 (в зависимости от того, что отдельно поставляется). Можно посмотреть, как вариант, ФЕРм37.
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.