Испытания при прокладке кабеля
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
Подробнее

Испытания при прокладке кабеля

Страницы: 1
RSS
Испытания при прокладке кабеля
 
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста..беру расценку ТЕР 8-2-148 на прокладку кабеля. Всегда считалось, что к ней дополнительно не надо брать расценку на прозвонку и испытания, что все заложено внутри и так..Правильно ли это? Спасибо
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: испытания кабеля
испытание кабеля
Автор: Аина Тайсина. Подскажите пожалуйста, какую применить расценку - Испытание кабеля повышенным напряжением, а то я сомневаюсь. Заранее спасибо :)
Низкая стоимость работ по ФЕР
Автор: Света. 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ФЕРп 01-12-027-02 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ
Смета на испытание высоковольтного 10 кВ подземного кабеля
Автор: Азамат. Добрый день! Подрядчик просит смету на испытание кабеля подземного. Я нашел расценки типа СЦод-5.2-1-1  "Обследование , диагностика и проверка технического состояния высоковольтных кабельных ...
Низкая стоимость работ по ФЕР
... расценкой на устройство трубопроводов подразумевается - экскаватор с ковшом 0,65 м3 вообще хоть кто нибудь представляет? роторный еще возьмите... - испытание кабелей 2, но не 4...
Наладка фидера ТП
Автор: Андрей. Испытание силового кабеля, измерение сопротивления изоляции.... Что то в таком роде посмотрите. Посмотрите ПУЭ 1.8.40, там есть нормы)
 
Цитата
Анастасия пишет:
что все заложено внутри и так..Правильно ли это?
неправильно.

Для того чтобы понять какие испытания необходимы нужно знать для каких целей прокладывается кабель, что за кабель...ну и так далее...вообще все нормы испытаний подробно и детально прописаны в ПУЭ глава 1.8
 
В состав работ по прокладке кабеля входит и проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.(измерение мегаомметром- П.6.состава работ)-      Испытания повышенным напряжением расцениваются по расценке ФЕРп01-12-027-01. Следует учесть, некоторые из заказчиков пропускают эту расценку   только для линий 6-10кв .
 
Фп01-11-028-01 измерение кабеля до 1 Кв (напишите, что за кабель в трубе прокладываете, чтобы понять какие измерения проводить)
Если Вы будете предоставлять протоколы испытания, а для этого у Вас должна быть сертифицированная лаборатория, если нет, то не имеете право это делать и не делаете, сдаете объект, а Заказчик нанимает сертифицированную лабораторию и они уже проводят измерения и делают протоколы, если что-то будет не так после проведения измерений, то Вашу организацию притянут устранять недоработки
Изменено: Елизавета - 30.09.2016 13:54:57
 
спасибо всем
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытания кабеля

Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Учет выполненных работ (7.1)
Из этого урока можно узнать об учете выполненных работ, подготовки и печати актов выполненных работ в программе ГрандСмета.
Изменения в ФСР на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств Изменения в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств Планировка территории