В расценках на электромонтажные работы учтены леса и др.?

Страницы: 1
RSS
В расценках на электромонтажные работы учтены леса и др.?
 
Вопрос в водных указаниях каждого радела м8  пишут "В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту .... м"
Учтены ли здесь леса, вышки и др. для работ на данных высотах или только перемещение самих рабочих и материалов?
 
Елизавета,леса не учтены
 
МДС 81-37.2004, п.2.15
 
Подскажите еще, пожалуйста, по какой расценке нужно расценивать ГЗШ-21 на 9 присоединений?
 
Елизавета,Вы повторяетесь см https://smetnoedelo.ru/forum/forum8/topic15278/message64079/#message64079
 
ГЗШ-21 - мет. ящик с шиной внутри, устанавливается на вводе в здание.Расценка 4.8-237-1 на мой взгляд, как раз подходит.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Ресурсный метод расчета (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, основная часть
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Напыляемая гидроизоляция битумно-полимерной эмульсией РАБЕРИТ Технологический регламент по нанесению на строительные  конструкции напыляемой гидроизоляции битумно-полимерной эмульсиии РАБЕРИТ.