Подскажи пож..!! каие расценки взять..плиз Монтаж кабеля снижения ФРМК.685692.002, кабеля дистанционного питания ФРМК.685614.007 и кабеля питания аппаратуры передачи данных по кабельтросу от МНВ до МКЭ-25м
Установка воронки водосточной с электрообогревом ... пишет:
Какую применить расценку для установки воронки водосточной с электрообогревом?"
По-отдельности. Воронка по ФЕР12, электрообогрев (монтажкабеля)-по ФЕРм08
Монтаж сетей связи Автор: Svetlana65. Здравствуйте! Прошу разъяснить. Выполняем монтаж АПС, прокладка кабеля по расценкам ФЕРм08-02-409-01,ФЕРм08-02-412-02 (Минрегион)в 1 квартале 2011 г. СМР ПО Краснодару 4,57 (объекты спорт.наз) и еще по письму заместителя ...
Оформление отдельных КС-2 на монтаж (кабеля) и сам материал. Автор: Николай. Здравствуйте!
Вопрос: Подрядчику необходимо выполнить работы по прокладке 3 км. кабеля. За отчетный период оформлены акты КС-2 - первая на прокладку кабеля (без отражения материала) и вторая на сам материал (без отражения ...
Подключение оборудование к кабелю. ... кабеля и запускает всё сам пускай, откуда вы знаете что он там проложил за кабель, испытал ли его или нет - спалите всё , прилипните:D
"Екатерина ... ... уверены что щит и вентилятор в вашем случае не требуют дополнительного монтажа и подключения?
И дальше п.2 Отдела 1 про мостовые краны)))
Подключение оборудование к кабелю. ... организации, например кабель могли проложить, когда была возможность, до того как поставили оборудование, а потом нанять другого подрядчика для монтажа оборудования и подключения. Ну а кто выполняет конкретные работы, кто прокладывает кабель, кто подключает, а кто за это платит, решают между собой уполномоченные представители заказчика и подрядчика (как правило без участия ...
Татьяна, добрый день. При прохождении экспертизы, экспертом была рекомендована расценка м10-01-054-03 Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка». Я беру по кабельросту расценку (применительно) м08-02-402-01 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2. Данная расценка подороже, в некоторых случаях экспертиза и служба заказчика пропускает.
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для расчёта объёмов работ
1. Правила расчёта объёмов работ
01:10 Где прописано как правильно рассчитать объёмы?
2. Расчёт простых ситуаций
03:44 Можно использовать в смете сделанный в таблице расчёт объёмов?
...
Об определении затрат, связанных с осуществлением строительства вахтовым методом, с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.