Подскажите пожалуйста! нужно Саморегулирующийся кабель проложить по трубе в траншее и протянуть на высоте 10 м. Какую расценку применить можно? никогда раньше не сталкивалась с таким кабелем. Пожалуйста помогите!
Саморегулирующийся кабель проложить по трубе в траншее
14.12.2016 05:43:42 | |
Похожие темы:Найти еще: кабель трубе
Засыпка траншеи песком
... траншеи песком? Если засыпка, то ФЕР01-01-033-04+ФЕР01-02-005-01+учесть п.1.1.9 ОП ФЕР01 Если защитный слой, то уточните для чего он (может быть постель под кабель, трубы). Тогда это совсем другие расценки
... траншеи песком? Если засыпка, то ФЕР01-01-033-04+ФЕР01-02-005-01+учесть п.1.1.9 ОП ФЕР01 Если защитный слой, то уточните для чего он (может быть постель под кабель, трубы). Тогда это совсем другие расценки
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку не пропускает ее. Здесь проблема в установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему то в составе работ отсутствую установки ответвительных коробок. а в ФЕРм08-02-409-01 есть установка ...
... применяются. Да экспертиза искоса смотрит на эту расценку не пропускает ее. Здесь проблема в установке коробок ответвительных при прокладке кабеля в гофре трубе. Расценка ФЕРм08-02-409-09 самая прямая, но почему то в составе работ отсутствую установки ответвительных коробок. а в ФЕРм08-02-409-01 есть установка ...
Установка выключателей автоматических
... затраты на установку аппаратов и приборов в щиты определяются по нормам (расценкам) раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03 сборника. 2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применительно....
... затраты на установку аппаратов и приборов в щиты определяются по нормам (расценкам) раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03 сборника. 2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применительно....
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Суммарное сечение кабеля
... д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной расценкой и предлагает применить ТЕРм08-02-412-03 мотивируя тем, что кабель данного сечения не возможно затянуть в трубу д.32 мм Прав ли заказчик?
... д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной расценкой и предлагает применить ТЕРм08-02-412-03 мотивируя тем, что кабель данного сечения не возможно затянуть в трубу д.32 мм Прав ли заказчик?
14.12.2016 05:52:24
На вид саморегулируемые кабели очень похожи на обычные их разновидности, но только немного сплюснутые. Это обусловлено устройством представленного изделия. Такая форма позволяет плотнее прилегать к обогреваемой поверхности. Чаще всего подобные изделия используют для обогрева труб, резервуаров, стоков и желобов кровли. Существуют системы, предназначенные для обустройства отопления внутри помещений, а также уличного монтажа в грунт или стяжку. Их укладывают на ступеньки или проезжую часть. посмотрите здесь: Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | |
14.12.2016 05:56:11
Татьяна, добрый день! Посмотрите тему форума | |
14.12.2016 06:00:03
Напишите пожалуйста способ прокладки кабеля и его марку.
| |
14.12.2016 06:13:25
марку не знаю, прокладывают по трубе в траншеи длина - 300м. И еще этот кабель тунут на высоте 10 м
| |
14.12.2016 06:27:41 | |
14.12.2016 07:16:41
Татьяна в трубе в траншее?! Тянут на высоте между стойками, опорами, на троссе?!
| ||||