Расценка на прокладку футляра

Расценка на прокладку футляра

Расценка на прокладку футляра
 
Прокладка отопления из трубы ПЭ Ду- 50 мм. Необходимо протянуть трубу через наружную стену в футляре из стальной трубы д-80 мм. Какую расценку взять для прокладки футляра?
Похожие темы:Найти еще: футляра
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ
... (#nameAnchor)аименование: Вопрос 3. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 8. Закрытая прокладка футляров для газопроводов, «Закрытая прокладка футляра для газопровода способом бурения (наклонно-направленного, горизонтально-направленного,...
Заделка футляра вилатермом
Автор: Милена. Добрый день. Посоветуйте расценку на заделку вилатермом футляров. Кроме прокладок в швах ничего на ум не идет
Прокладка футляра
Автор: ProSlave. Тим, с вашим изложением сути впороса, вам книги писать можно. Достоевский обзавидуется. Каких именно футляров и каким конкретно методом? "Тим пишет: ГЭСН22-05-005-02 " Это протаскивание ПЭ труб в уже уложенный футляр
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ
... газопровода общей протяженностью 2500 метров прокладка подземная, открытым и закрытым способом. В том числе 25 метров - прокладка методом ГНБ в футляре и 1200 метров прокладка ГНБ без футляра. Участок протяженностью 1200 метров будет прокладываться проходками по 200 метров.  Расчет предоставлен ...
Прокладка футляра
Автор: Тим. Здравствуйте, помогите с расценкой. Нужна расценка на прокладку футляра диаметром 160 (ПНД)  Я могу взять расценку ГЭСН22-05-005-02 
 
Цитата
Olga пишет:
Какую расценку взять для прокладки футляра?
Olga, расценку на прокладку стальной трубы.
 
спасибо
 
А подскажите расценку на установку компенсаторов сильфоновых на трубу ПЭ д-50 мм  
 
Цитата
Olga пишет:
Какую расценку взять для прокладки футляра?
Если вы применяете сборник №16 то п.1.16.1. В ФЕР части 16 учтен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая их комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Цитата
Olga пишет:
Прокладка отопления из трубы ПЭ Ду- 50 мм.
У Вас ремонт или новое строительство?
 
Какая разница согласно СНиП применение полимерных труб но отопление запрещено. Или с жильцов нужно супчик сварить?
 
Цитата
александр агафонов пишет:
Какая разница согласно СНиП применение полимерных труб но отопление запрещено.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
6.3.1 Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. В системах с полимерными трубами рекомендуется применять, как правило, соединительные детали и изделия одного производителя. Трубопроводы из полимерных труб следует выбирать с учетом изменяющихся в течение отопительного периода параметров теплоносителя (температуры, давления) и соответствующего им срока службы согласно ГОСТ Р 52134.
 
СП это не СНиП и при тех параметрах температуры (когда их снизили для экономии) можно если хочется, а когда сварили семью в девятиэтажке (ведь при нагреве полимерные трубы размягчаются) и людям не куда в комнате даже спрятаться варились люди, а не СП 60.13330.2012. Это из той же оперы что внутренние газопроводы в жилых домах и лифты которые являются сейчас обще домовой собственностью.
 
Цитата
александр агафонов пишет:
СП это не СНиП
александр агафонов,СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
Можно почитать и СНиП 41-01-2003, в нем п.6.4.1 звучит так:
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и  водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного  душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем  отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и  полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с  полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные  детали и изделия одного производителя.
И еще есть полезная информация: СНиП 41-01-2003  Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 60.13330.2010.
Изменено: Ирина - 17.02.2017 07:12:23
 
Цитата
александр агафонов пишет:
СП это не СНиП
Все определено законом о техрегулировании и плюсом http://www.steps.ru/article/snip_i_sp_-_statusy_normativno-tehnicheskih_dokumentov
 
и это http://docs.cntd.ru/document/420243891
 
Здорово тему развили! Молодцы!
А ведь вопрос был всего лишь как посчитать прокладку гильз в стене)
 
На счет прокладки футляров (гильз) хочется добавить, если это еще актуально, что необходимо дополнительно учесть пробивку отверстий в стене ( по 46 сборнику можно) для прокладки самих гильз, установка которых учтена в расценках по прокладке труб (см. пост №5 от Елены).
 
Цитата
Алексей пишет:
дополнительно учесть пробивку отверстий в стене
так смотря ремонт это или новое строительство
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
 Алексей  пишет:дополнительно учесть пробивку отверстий в стене
так смотря ремонт это или новое строительство
ну при ремонте тоже может потребоваться пробить новое отверстие, например. Если отверстия уже существуют, то, естественно, пробивку брать не нужно)
 
Цитата
Алексей пишет:
Здорово тему развили! Молодцы!А ведь вопрос был всего лишь как посчитать прокладку гильз в стене)
Алексей, это все Александр нас, неучей, на изучение технических вопросов  направляет :)
 
Цитата
Алексей пишет:
ну при ремонте тоже может потребоваться пробить новое отверстие, например
Вот при ремонте и могут потребоваться, а при новом строительстве они уже должны быть и отверстия и футляры уже учтены
 
...
Изменено: Алексей - 17.02.2017 14:32:37(не тот пост прицитировал)
 
Цитата
Мария пишет:
Цитата
 Алексей  пишет:ну при ремонте тоже может потребоваться пробить новое отверстие, например
Вот при ремонте и могут потребоваться, а при новом строительстве они уже должны быть и отверстия и футляры уже учтены
Ну в принципе да, согласен)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
08. Форма КС-2
Как создать и распечатать форму КС-2 в программе Смета.ру
ГРАНД-Смета. Часть 03. Добавление позиций сметы. Структура сметы
Инструкция по добавлению  позиций сметы и работе со структурой сметы в ПК «ГРАНД-Смета». 1. Добавление позиций в смету 00:19 Как добавить в смету расценку с известным обоснованием? 02:39 Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы? ...
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О стоимости оплаты выполнения работ, установленной в государственном и муниципальном контракте.
Письмо Минстроя России от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2019
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.