Воздушная линия 6 кВ

Воздушная линия 6 кВ

Воздушная линия 6 кВ
 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я опоры стойку ж/б  для угловых и промежуточных двухцепных опор расценить по ТЕР 33-04-03? Очень смущает что у меня на одну опору идет 2 стоки - значит она не одностоечная? но других расценок подобрать не могу. Спасибо
Изменено: Мария - 10.05.2017 12:50:54
 
Е33-04-003-02, чем эта не нравится?
 
Мария, посмотрите может что подойдет.
 
Доброго времени суток. В Вашем случае подходит вот эта расценка 33-04-003-02
 
Алексей, Дмитрий, Юрий Вашек, спасибо что откликнулись. Значит нет разницы между одноцепной и двухцепной линией?
Изменено: Мария - 11.05.2017 07:09:42
 
Цитата
Мария пишет:
Значит нет разницы между одноцепной и двухцепной линией?
разница есть. одноцепная - 3 провода, двухцепная - 6 проводов. а у вас возможно одностоечная угловая с подкосом
Изменено: Алексей - 11.05.2017 08:40:50
 
Есть расценка на совместную подвеску (когда на одной опоре линия 0,4кВ и 6-10кВ), а двухцепная это когда класс напряжения один но две линии и разница только в линейной арматуре.
Если не ошибаюсь!
 
Дмитрий, это я и хотела понять, спасибо
 
Подскажите, будьте добры, еще пожалуйста. В составе работ к расценкам 33-04-003 есть зем. работы, но как я понимаю вытесненный грунт нужно грузить на а/самосвалы и увозить дополнительно?
Изменено: Мария - 11.05.2017 10:28:16
 
и еще вопрос в расценке 3304-009-02 - Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов'
учтена подвеска трех проводов, будет ли правильно при наличие 6 проводов умножить длину трассы на 2?
или для СИП-3 правильнее применить расценку 3304-017-01-Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ?
Спасибо
Изменено: Мария - 11.05.2017 10:26:49
 
Цитата
Мария пишет:
3304-009-02
в ресурсах - Провода неизолированные,
Мария пишет:
вытесненный грунт нужно грузить на а/самосвалы и увозить дополнительно?

зачем его вывозить?
Изменено: Алексей - 11.05.2017 11:09:37
 
Алексей, спасибо. Подскажите, пожалуйста, 3304-017-01 ед. из - 1000 м - имеется ведь длина провода, а не трассы?
 
Цитата
Мария пишет:
Подскажите, пожалуйста, 3304-017-01 ед. из - 1000 м - имеется ведь длина провода, а не трассы?
Мария,попробуйте раскрыть ресурсы расценки 33-4-17-01 и ответ на Ваш вопрос станет очевидным.
 
Цитата
Мария пишет:
ед. из - 1000 м - имеется ведь длина провода, а не трассы?
длина трассы. 1000 м / 29 опор и получаем 34 м между опорами..... а расход сипа 1,02 на 1000 м
 
Ирина, видимо мне не очевидно  :( . Спасибо
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
ГРАНД-Смета. Часть 21. Сметы по ТСН г. Москвы
Обзор последовательности действий при расчёте локальных смет по сборникам ТСН города Москвы в ПК "ГРАНД-Смета" 1. Начальная настройка 00:33 Как выбрать и настроить нормативную базу? 04:18 Какие настройки надо сделать в смете для расчёта по ТСН Москв...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29.07.2020 г.)
По вопросам в сфере ценообразования и сметного нормирования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.