12.05.2017 13:36:53
Добрый день. Проводим работы по замене лежака и стояков отопления в многоквартирном доме.Приемлемо ли применить расценку врезка в действующие сети для каждого стояка?
| |
Автор: Игорь. Георгий, благодарен, что-то я туда не глянул. Понятно что по ФЕР16 врезка не пойдет, действующих сетей нет.
Автор: Максим. "Триэль пишет: учтены фасонные части или нет (отводы, переходы, врезки, заглушки и прочее)?" - нет, фасонка 19.1.01.09 и рядом группы. "Триэль пишет: Подрядчик считает допы - пытается нам выставить по прайсовым ...
....03-0077 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (для толщины 0,8 мм)" учтены фасонные части или нет (отводы, переходы, врезки, заглушки и прочее)? Полазила по интернету - пока кажется что входит, и в объем этих воздуховодов я должна посчитать не только сами ...
12.05.2017 18:23:52 Нэт, КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ№ 1 (37) 2005 стр.16 Вопрос: Просим разъяснить, возможно ли применение расценки ТЕР-2001 16-07-003 «Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения» при замене стояков и внутриквартирной разводки в заселенных жилых домах, когда стояки неоднократно сливаются и включаются в конце рабо чего дня по мере подключения (врезки) внутриквартирной разводки.
Ответ: При замене стояков и внутриквартирной разводки в действующих системах водоснабжения и отопления в заселенных жилых домах, когда ежедневно производится слив систем в начале работы и обязательная «запитка» в конце рабочего дня с проверкой на герметичность, необходимо использовать единичную расценку ТЕР-2001 таб. 16-0 7-003 «Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжения». | |
15.05.2017 09:13:07
| |||
15.05.2017 09:58:37
так.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | ||||