Устройство неинвентарных лесов (НЛ)

Устройство неинвентарных лесов (НЛ)

Устройство неинвентарных лесов (НЛ)
 
все доброго времени суток.

где нибудь установлено, что применение НЛ должно быть обусловлено условиями проведения работ и/или оговорено проектом?

необходимо ли подрядчику обосновывать применение НЛ (что нельзя в таком то случае применить инвентарные леса, а можно только НЛ)?

заранее СПС
Похожие темы:Найти еще: лесов
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
... расценок ФЕРм08 использовать расценку на установку лесов. Как раз потому, что расценками ФЕРм08 установка лесов НЕ УЧТЕНА. А если установка лесов в РАСЦЕНКЕ не учтена, значит эту установку нужно отдельно осметчивать, кроме случаев, когда монтажники пользуются лесами, которые поставили для производства других работ.
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
Автор: Георгий. "Елена Барсукова пишет: Софистика и демагогия." "Елена Барсукова пишет: 1. Для монтажа могут быть использованы леса, устанавливаемые для производства строительных и других работ (Методика от 14.07.2022г. 571/пр. п. 47(л)) 2. Применение лесов сметными нормами ГЭСНм08 не предусмотрено. 3. Износ и расходы, связанные с возведением, сборкой, ремонтом, содержанием иэксплуатацией,...
Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20
Автор: Русиля Шарыпова. Здравствуйте. Наша организация занимается установкой трубчатых лесов внутри аппарата для дальнейшего выполнения работ по коррозионной защите. В сметном расчете применяем расценку 13-08-012-01 «Устройство ...
Окраска газопроводов на высоте 30м. Как учесть высоту? можно ли добавить АГП?
Автор: Александр. 1.13.2. В ГЭСН сборника 13 не учтены затраты на устройство и разборку лесов высотой более 4 м Затраты на установку и разборку лесов высотой более 4 м надлежит определять следующим образом: при установке и разборке ...
Установка инвентарных лесов
... Александр. Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос по применению расценки ФЕР08-07-001-04 "На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02" Дано: объект высотой 55м. Площадь вертикальной проекции: 7598,8м2 Я беру по расценке ФЕР08-07-001-02 ...
 
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.................
....7.2.1. Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП
111-4 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТ 24258, ГОСТ 27321,
ГОСТ 27331 и ГОСТ 28012.
Леса, подмости и другие устройства для выполнения работ на высоте
должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь
паспорт завода-изготовителя.
Неинвентарные леса допускается применять в исключительных
случаях. Если высота, на которой выполняется работа, превышает 4 м,
то такие леса должны сооружаться по индивидуальному проекту с
обязательным расчетом всех основных элементов на прочность и
устойчивость.
Проект на леса должен визировать инженер-инспектор по
безопасности труда и производственной санитарии и утверждать главный
инженер предприятия или организации, разработавшей проект, а также
главный инженер предприятия или организации, выдавшей проект на леса
в производство.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Olga,Великолепная выдержка, но на вопрос она так и не дала ответ.
 
Цитата
Olga пишет:
Неинвентарные леса допускается применять в исключительныхслучаях
Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
 
Например, когда габариты инвентарных лесов или подмостей не соответствуют высоте или площади возводимых или ремонтируемых зданий.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»,
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ 04(32), 2003
Вопрос:
При проведении работ по устройству каркаса кровельных свесов, подшивки их вагонкой и покраске были
установлены и демонтированы леса по всему периметру здания. В смете применена расценка ТЕР-10-01-
008-5 «Дополнительные работы по устройству деревянных стен», в которой не учитывается установка и
Информационно-справочная система "ГРАНД-СтройИнфо" Консультации и разъяснения, 04(32), 2003
(Страница №1) демонтаж: лесов. Согласно «Общих указаний к Сборнику ТЕР-2001 № 10, пункт 1.14.» если проектом
предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их
устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича
и блоков». В данном случае были использованы деревянные леса, поэтому применялась расценка ТЕРр-69-
01-006-1 «Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов».
Заказчик отрицает право подрядчика на компенсацию затрат по установке и демонтажу деревянных лесов,
ссылаясь на «Общие указания к Сборнику ТЕР-2001-12» пункт 1.3. «Расценками сборника предусмотрено
производство работ на высоте до 15м от уровня земли ...» и считает, что установка лесов учтена в
расценках.
Подрядчик считает, что это положение распространяется только на кровельные по Сборнику № 12, а для
Сборника №10 надо применять указания соответствующего сборника. Установка лесов в Сборнике № 12 на
учтена вообще, т.к. при монтаже кровли они, собственно, не нужны. Кто прав?
Ответ:
Нормами и расценками Сборника ТЕР-2001 СПб №10 «Деревянные конструкции» устройство лесов не учтено.
Ссылка Заказчика на Общие указания Технической части Сборника ТЕР-2001 СПб № 12 «Кровли»
неправомерна. Если по условиям производства работ для рубки и обшивки стен, фронтонов и т.д.
двухэтажных домов необходимы леса, то затраты на их устройства определяются дополнительно по
расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков» на устройство инвентарных
лесов.
Устройство деревянных неинвентарных лесов допускается при производстве ремонтных работ только в
отдельных случаях, когда из-за сложности фасадов, загроможденности территории или помещений
установка инвентарных лесов невозможна.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
Денис Владимирович,то, что названо этим исключительным случаем в ПОСе или ППР.
 
Ирина,Это все понятно, интересовал конкретный случай из практики.
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Денис Владимирович  пишет:Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
 Денис Владимирович ,то, что названо этим исключительным случаем в ПОСе или ППР.
Ирина, а можно подробнее где указано, что в исключительных случаях - в ПОС или ППР?
ситуация действительно неординарная: идет ремонт герметизации "зенитных фонарей" по сб.53, они полукруглые, высотой прим. 3 метра. Ставить инв. леса или подмости как я понимаю подрядчик не пробовал. по высоте (3м) и тч. сб.53 (учтены подмости и пр.), ПОС (ППР) нет. И по идее затраты на установку неинв. лесов надо снимать, но остается только вопрос обозначенный выше ...
 
Сергей, прочитайте #6
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Сергей пишет:
а можно подробнее где указано, что в исключительных случаях - в ПОС или ППР?
Сергей,начните с этого https://smetnoedelo.ru/docs/2247.html
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Документы сметчика
Изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложение № 1
Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.