Помогите пожалуйста разобраться в спорном вопросе применения расценки, взятой применительно к креплению профиля( для укладки кабеля) к двутаврой балке, находящейся на определенной высоте: струбциной,анкером. шпилькой.(болты и гайки)Взята расценка ФЕРм08-02-152-11 Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: сдвоенными массой до 4 кг Вместо расценки по профилю взята расценка по блокам кабельным ФЕРм08-02-152-17 Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм. Расценка по блокам кабельных конструкций взята вместо профиля, как наиболее подходящая для закрепления профиля на высоте( прим. на потолке). Правомерна ли такая замена?
Крепление профиля к двутавровой балке
26.04.2017 09:04:23 | |
26.04.2017 10:00:02
Я думаю, что при Вашем креплении балки на анкерах нужно брать 9 сб., т-к по 8м сб. все на сварке. И не похоже на блок, скорее Ваши расценки ФЕРм08-02-152-1 или 3
| |
26.04.2017 10:06:36 Ирина, а какой профиль? Есть же и вот такая расценка ФЕРм08-02-397-01
| |
26.04.2017 11:48:01 Ирина,Вам сначала надо применить ТЕРм08-01-087-03 (для крепления самих подвесов, струбцин к двутавровой балке), а потом брать (в зависимости от способа прокладки кабеля) профиль перфорированный или лотки или что-то иное по проекту.
| ||||