Как правильно расценить прокладку кабеля в трубе в траншее:земляные работы , связанные с рытьем траншеи( не расписываю, это понятно);ТЕР34-02-003-02 - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий; ТЕРм08-02-141-02 - Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг; ТЕРм08-02-148-02 - Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг; ТЕРм08-02-142-01 - Устройство постели при одном кабеле в траншее;Везде во всех сметах стандартный набор расценок, но сомнение возникает по поводу прокладки кабеля в траншее, у нас прокладка идет сразу в трубе, может тогда не брать эту расценку, она лишняя?
Похожие темы:Найти еще: кабеля трубе
Расценка прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей
... трубы - ТЕРм08-02-412-01...08 (в зависимости от суммарного сечения кабеля). 4) Добавьте прокладку остального кабеля без труб. 5) Добавьте стоимость труб и кабеля (по проекту должен быть запас на кабель 10% от строительной длины).
Расценка,плита для закрытия кабеля пзк 240х480х16 с надписью "осторожно кабель"?
... укладка плит для закрытия кабеля ПЗК 240х480х16 с надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ". Какую расценку применить для ПЗК, если они покрывают  не кабель, а трубу? Заранее спасибо.
Расценка на кабель - труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх
Автор: Анастасия. Добрый день! Необходимо составить смету на кабель. Используется труба ПНД гофрированная, кабель типа КПСнг(А)-FRLS TLх.  Какую расценку взять на сам материал (кабель)? Нахожу только с изоляцией из трубы ПВХ,...
Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля
... выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
Прокладка кабеля в траншее в трубе ПНД
Автор: Ирина. Какой набор расценок применять при прокладке кабеля в земляной траншее в трубе гофрированной двухстенной ПНД? Расценки, которые применила: ТЕР34-02-003-02 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий; ТЕРм08-02-141-02 Кабель ...
 
При прокладке кабеля в трубе в траншее расценка ТЕРм08-02-141-02 не применяется, т.к. по подразумевает прокладку кабеля по дну траншеи без покрытия. Вы правы она лишняя.
 
Ирина, у вас скорее всего два вида прокладки. Тогда это выглядеть будет вот так:
Цитата
Ирина пишет:
ТЕР34-02-003-02
+
Цитата
Ирина пишет:
ТЕРм08-02-148-02

и

Цитата
Ирина пишет:
ТЕРм08-02-142-01
+
Цитата
Ирина пишет:
ТЕРм08-02-141-02
Изменено: ProSlave - 02.05.2017 09:47:02
 
Ирина, посмотрите файл, думаю лишним он не будет
 
Цитата
Ирина пишет:
ТЕРм08-02-142-01 - Устройство постели при одном кабеле в траншее
Скорее всего, эта расценка применяется для укладки кабеля (без трубы) в траншее. А в расценке ТЕР34-02-003-02 - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб учтена работа по засыпке мягким грунтом (или песком) основания траншеи под трубой. Стоимость песка только учесть надо.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
В ТЕР34-02-003-02 учтена только прокладка труб! никакой засыпки там нет (несмотря на состав работ, в ресурсах ничего нет)!  
 
Цитата
Анна пишет:
В ТЕР34-02-003-02 учтена только прокладка труб! никакой засыпки там нет (несмотря на состав работ, в ресурсах ничего нет)!
вам же по русски написали
Цитата
Елена пишет:
Стоимость песка только учесть надо.
 
Цитата
 
Цитата
Анна пишет:
В ТЕР34-02-003-02 учтена только прокладка труб! никакой засыпки там нет (несмотря на состав работ, в ресурсах ничего нет)!
Основание под трубопроводы из песка учитывается по расценке ТЕР 23-01-001-1
Изменено: Екатерина - 03.05.2017 10:04:22
 
Цитата
Екатерина пишет:
Основание под трубопроводы из песка учитывается по расценке ТЕР 23-01-001-1
для НВК.

Экспертиза вычеркнет эту расценку если применена ТЕР34-02-003-02 , ссылаясь на состав работ, включает только стоимость песка. Пройденный этап.
 
Не согласна с Вами. Экспертиза пропускает и неоднократно и не в одном регионе.
 
Анна, пример сметы и положительного заключения в студию.  
 
Цитата
ProSlave пишет:
пример сметы и положительного заключения в студию.
ProSlave, с нынешними экспертами, думаю, таких заключений будет не мало :(
 
Ирина, согласен с Вами как никогда.  ;)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 1) Сергей
Видеоуроки
Замена учтенного ресурса (37)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена учтенного ресурса
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
ВСН 53-86(р). Ведомственные строительные нормы  правила оценки физического износа жилых зданий.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.