Уважаемые форумчане, подскажите в кахих случаях при ПНР вентиляции применяются эти расценки. И как считать кол-во сечений до 5, до 10. Спасибо.
ФЕРп Сеть систем вентиляции при кол-ве сечений..
04.05.2017 08:25:19 | |
Похожие темы:Найти еще: ферп
Применение расценок
Автор: Николай. И еще вопрос. Пусконаладка узла учета тепловой энергии по ФЕРп 07-10-015-02 или нет?
Автор: Николай. И еще вопрос. Пусконаладка узла учета тепловой энергии по ФЕРп 07-10-015-02 или нет?
Пуско-наладочные работы по ЦТП
Автор: sergey-e. Какую расценку из сборника ФЕРп применить для наладки теплообменников в центральном тепловом пункте
Автор: sergey-e. Какую расценку из сборника ФЕРп применить для наладки теплообменников в центральном тепловом пункте
ПНР на пожарную сигнализацию
... что это такое - это ПО для Вашей системы. С чего Вы взяли что ПНР делать не надо - непонятно. Ваша смета на ПНР будет стандартная, по 2 отделу ФЕРп с коэф 0,5. Считайте извещатели.
... что это такое - это ПО для Вашей системы. С чего Вы взяли что ПНР делать не надо - непонятно. Ваша смета на ПНР будет стандартная, по 2 отделу ФЕРп с коэф 0,5. Считайте извещатели.
ПНР на АСУ ТП
... поняла, тогда у подрядчика должна быть применена I или II категория. Или все же III категории, но без комплексной наладки?" - п.1.2.8 ТЧ п02 -1.2.8. ФЕРп части 2 отдела 2 распространяются на аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части, касающейся инсталляции и настройки ...
... поняла, тогда у подрядчика должна быть применена I или II категория. Или все же III категории, но без комплексной наладки?" - п.1.2.8 ТЧ п02 -1.2.8. ФЕРп части 2 отдела 2 распространяются на аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части, касающейся инсталляции и настройки ...
04.05.2017 09:30:11 Алена, сечение - это поперечное сечение воздуховода. Бывают разных размеров в одной системе, по количеству этих типоразмеров и берут объем работ. См. ТЧ к ФЕРп03 п.1.3.15.
| |
04.05.2017 09:44:38 Алена, если вы про ФЕРп03-01-022-01, то эти расценки применяются при наличии на объекте приточно-вытяжной систем с ЦК. Не много теории. Это я как проектировщик кратко расскажу... Согласно проекта монтируют приточно-вытяжные установки, от них прокладывают воздуховоды. Просто монтаж и вкл/выкл системы учтено ФЕР20. Плохо то что, система должна работать с заданными параметрами воздухообмена. Воздуховоды прокладываются на проектную длину от большего сечения к меньшему. Большее, естественно, около установки, меньшее на самом дальнем участке. Выглядит это как телескопическая труба. Каждое изменения диаметра на участке - это и есть сечение. Установка гонит в воздуховод какое-то постоянное кол-во воздуха, задача в том что-бы в каждое помещение пришло определенное проектом кол-во воздуха с заданными параметрами, а вытяжная система убрала из помещения еще какое-то кол-во воздуха. Это называется - воздухообмен. Что-бы осуществить это регулирование и заданный воздухообмен, ставятся задвижки. Перекрытие или открытие задвижек регулирует подачу или удаление воздуха, в определенном помещении или даже в конкретном месте помещения. Это называется - количественное регулирование системы. Если же наоборот, система регулируется качеством (влажность, температура, обороты установки) - это называется качественное регулирование системы. Для того чтобы согласовать работу приточно-вытяжной систем и системы кондиционирования, проводят совместный запуск систем, снятие и регулировку параметров, до проектных значений. Вот это и описывает ФЕРп03-01-022-01 а именно: 1) Аэродинамические испытания и сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства. 2) Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. 3) Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса | |
04.05.2017 09:51:36 ProSlave,спасибо. очень доступным языком написали.
| |
04.05.2017 09:55:09 | |
04.05.2017 14:31:38 Ирина,конечно нет, я вам очень благодарна что вы мне помогаете, я вас тоже поблагодарила,я посмотрела тех часть и спасибо Всем что вы нам помогаете, мне сайт очень нравится и постоянно меня выручает, я смотрю и пользуюсь уже отработанными темами..
| ||||