Устройство неинвентарных лесов (НЛ)

Устройство неинвентарных лесов (НЛ)

Устройство неинвентарных лесов (НЛ)
 
все доброго времени суток.

где нибудь установлено, что применение НЛ должно быть обусловлено условиями проведения работ и/или оговорено проектом?

необходимо ли подрядчику обосновывать применение НЛ (что нельзя в таком то случае применить инвентарные леса, а можно только НЛ)?

заранее СПС
Похожие темы:Найти еще: лесов
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... части возьмите расценку с (амортизацией) по площади левов, и в другой туже с коэффициентом к МАТ "0" на остальную площадь установки лесов. И с донной стороны логично что при такой эксплуатации строительные леса изнашиваться быстрей. Но со стороны бухгалтерской, оборот это когда леса доставили со склада подрядчика на объект использовали и привези ...
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
... Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87; письмо Минрегиона России от 27.10.2008 года N 27454-ИМ/08). Оборачиваемость элементов поддерживающих лесов и подмостей приведена в РДС 82-201-96. "Стоечные приставные леса состоят из стальных труб: вертикальных (стоек), горизонтальных продольных (ригелей), поперечных и диагональных связей (раскосов), обусловливающих ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... оборотом лесов (это их разборка и сборка..?)"" Да. "projets sobero пишет: Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки сборки тех же лесов на другие (плоскости) фасады этого же здания нужно применять коэффициент "0" на материалы лесов(их амортизацию)." Нет. "projets ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... обороте их....]  Что является оборотом  лесов (это их разборка и сборка..?) Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки сборки тех же лесов на другие (плоскости) фасады этого же здания нужно применять коэффициент "0" на материалы лесов(их амортизацию).  И каким образом ...
Перевозка строительных лесов до приобъектного склада
... будут выполнять захватками.  Тогда вес лесов должен быть меньше по доставке их на объект. Может быть у подрядчика и нет такого количества лесов, чтобы выставить на весь фасад сразу. Может он выставить леса только вдоль одной оси и потом будет переставлять их по периметру здания.
 
Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.................
....7.2.1. Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП
111-4 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТ 24258, ГОСТ 27321,
ГОСТ 27331 и ГОСТ 28012.
Леса, подмости и другие устройства для выполнения работ на высоте
должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь
паспорт завода-изготовителя.
Неинвентарные леса допускается применять в исключительных
случаях. Если высота, на которой выполняется работа, превышает 4 м,
то такие леса должны сооружаться по индивидуальному проекту с
обязательным расчетом всех основных элементов на прочность и
устойчивость.
Проект на леса должен визировать инженер-инспектор по
безопасности труда и производственной санитарии и утверждать главный
инженер предприятия или организации, разработавшей проект, а также
главный инженер предприятия или организации, выдавшей проект на леса
в производство.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Olga,Великолепная выдержка, но на вопрос она так и не дала ответ.
 
Цитата
Olga пишет:
Неинвентарные леса допускается применять в исключительныхслучаях
Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
 
Например, когда габариты инвентарных лесов или подмостей не соответствуют высоте или площади возводимых или ремонтируемых зданий.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
«ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ»,
КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ 04(32), 2003
Вопрос:
При проведении работ по устройству каркаса кровельных свесов, подшивки их вагонкой и покраске были
установлены и демонтированы леса по всему периметру здания. В смете применена расценка ТЕР-10-01-
008-5 «Дополнительные работы по устройству деревянных стен», в которой не учитывается установка и
Информационно-справочная система "ГРАНД-СтройИнфо" Консультации и разъяснения, 04(32), 2003
(Страница №1) демонтаж: лесов. Согласно «Общих указаний к Сборнику ТЕР-2001 № 10, пункт 1.14.» если проектом
предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их
устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича
и блоков». В данном случае были использованы деревянные леса, поэтому применялась расценка ТЕРр-69-
01-006-1 «Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов».
Заказчик отрицает право подрядчика на компенсацию затрат по установке и демонтажу деревянных лесов,
ссылаясь на «Общие указания к Сборнику ТЕР-2001-12» пункт 1.3. «Расценками сборника предусмотрено
производство работ на высоте до 15м от уровня земли ...» и считает, что установка лесов учтена в
расценках.
Подрядчик считает, что это положение распространяется только на кровельные по Сборнику № 12, а для
Сборника №10 надо применять указания соответствующего сборника. Установка лесов в Сборнике № 12 на
учтена вообще, т.к. при монтаже кровли они, собственно, не нужны. Кто прав?
Ответ:
Нормами и расценками Сборника ТЕР-2001 СПб №10 «Деревянные конструкции» устройство лесов не учтено.
Ссылка Заказчика на Общие указания Технической части Сборника ТЕР-2001 СПб № 12 «Кровли»
неправомерна. Если по условиям производства работ для рубки и обшивки стен, фронтонов и т.д.
двухэтажных домов необходимы леса, то затраты на их устройства определяются дополнительно по
расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков» на устройство инвентарных
лесов.
Устройство деревянных неинвентарных лесов допускается при производстве ремонтных работ только в
отдельных случаях, когда из-за сложности фасадов, загроможденности территории или помещений
установка инвентарных лесов невозможна.
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
Денис Владимирович,то, что названо этим исключительным случаем в ПОСе или ППР.
 
Ирина,Это все понятно, интересовал конкретный случай из практики.
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Денис Владимирович  пишет:Вопрос, что подразумевается под исключительным случаем?
 Денис Владимирович ,то, что названо этим исключительным случаем в ПОСе или ППР.
Ирина, а можно подробнее где указано, что в исключительных случаях - в ПОС или ППР?
ситуация действительно неординарная: идет ремонт герметизации "зенитных фонарей" по сб.53, они полукруглые, высотой прим. 3 метра. Ставить инв. леса или подмости как я понимаю подрядчик не пробовал. по высоте (3м) и тч. сб.53 (учтены подмости и пр.), ПОС (ППР) нет. И по идее затраты на установку неинв. лесов надо снимать, но остается только вопрос обозначенный выше ...
 
Сергей, прочитайте #6
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Сергей пишет:
а можно подробнее где указано, что в исключительных случаях - в ПОС или ППР?
Сергей,начните с этого https://smetnoedelo.ru/docs/2247.html
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индивидуальные расценки
Гранд-Смета 6. Индивидуальные расценки
14. Аналитический отчет
Как сформировать аналитический отчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
О корректировке второго примечания к Индексам по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, сообщенным письмом Минстроя России от 23 ноября 2023 г. № 72412-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Приказ от 18 сентября 2014 г. № 87. Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен IV квартала 2014 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.