Сверление отверстий при монтаже водосточной системы

Сверление отверстий при монтаже водосточной системы

Сверление отверстий при монтаже водосточной системы
 
Доброго времени суток!
При ремонте кровли меняют водосточную систему здания. Для этого применены расценки ФЕР12-01-009-02 "Устройство желобов: подвесных" и ФЕР12-01-035-03 " Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб". Из материалов применены - Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм; Держатель желоба МП, размер 120х86 мм; Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм; Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм.
Подрядчик требует дополнительно учесть сверление отверстий для крепления водосточной системы.Прав ли подрядчик???
Похожие темы:Найти еще: сверление монтаже
Электромонтажные работы
Автор: Гость. Добрый день! При составлении сметы на Внутридомовые сети электрики (жилой дом) по сборнику ТЕРм 08 возник такой вопрос: работы по монтажу розеток, выключателей скрытой установки расценены с помощью расценок ТЕРм08-03-591-09, ТЕРм08-03-591-02, при этом сверление отверстий под розетки, выключатели в расценке не учтены и взяты дополнительно: ТЕРр69-02-1 с добавлением на увеличение диаметра отверстия ...
Состав работ в расценке - Наружная облицовка фасада профлистом
... оцинкованным гвоздем. Мы пытаемся включить в смету сверление отверстий для крепления утеплителя. Заказчик говорит, что в составе работ есть монтаж утеплителя, и не пропускает сверление отверстий. Кто из нас прав?
Сетка на стену на анкера сваркой
... типа КТтрон-6 - 40мм. Применяю расценки (база ФСНБ-2022 (изм 1-7) 1. ГЭСНр69-01-002-01 (Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром ... ... вертикальные" Подскажите пожалуйста какую расценку правильнее применить на монтаж сетки сваркой к анкерам.
 
ФЕР12-01-035-03  --- странная расценка, что то я ее не видел в НБ
а  при ремонте взял бы лучше ФЕРр 58-10-02 или что подобное в зависимости от высоты производства работ..
Да и вообще для ремонта лучше использовать ремонтные сборники...  
 
Эта расценка в новой базе ФЕР 2017 и экспертиза пропустила только эту расценку...
 
Ремонтные сборники в новой базе тоже  есть ... почему бы не воспользоваться ими , крепеж там предусмотрен ... У Вас же ремонт!?
 
Смета прошла экспертизу....
 
Цитата
максим пишет:
Подрядчик требует дополнительно учесть сверление отверстий для крепления водосточной системы.Прав ли подрядчик???
максим, пусть подрядчик посмотрит состав ресурсов по расценке ФЕР12-01-035-03, там крепление учтено пристрелкой дюбелями, а не в сверленые отверстия. А потом прочитает  пункт 3.4 Методических рекомендаций по применению федеральных расценок (приказ Минстроя №81/пр от 09.02.17).  
 
Спасибо.
 
Ирина, разве под пристрелку дюбели в расценке ФЕР12-01-035-03?
Изменено: Андрей - 03.08.2017 14:00:06
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Гиперссылки и Экспертиза
Новые функции в версии 7
Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Документы сметчика
Март 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оплату труда, оборудование и прочие работы и затраты на 2 кв 2017 года (Вестник ЦиСН выпуск 8 (197) 2017 года).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.