Дополнительные опоры при подвеске провода

Дополнительные опоры при подвеске провода

Дополнительные опоры при подвеске провода
 
При выполнении ремонтных работ на ВЛ-0,4кВ была заменена отпайка от основной линии проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку
33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км
и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03" = 1опора.
Заказчик не пропускает применение расценки 33-04-008-6, т.к. считает, что при подвеске пролета, независимо от длины, расценкой 33-04-008-3 учтена подвеска провода на 2 опоры.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Похожие темы:Найти еще: подвеске провода
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Нет, не смущает, что ВЛ-10 кВ, это единственная прямая расценка на подвеску провода СИП. Естественно с пометкой "применительно", если СИП3 или СИП4, а не СИП2 как указано в расценке.
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Если подвешиваете СИП, то берите прямую расценку ФЕР33-04-017-01, затраты по подвеске проводов через препятствия (автодороги, другие линии) принимаются отдельно по расценкам таблицы ФЕР33-04-01. При этом из общего объема исключается ...
ПИР СБЦ "Коммунальные инж. сети и сооружения"
... сборника "Коммунальные инж. сети и сооружения" Распространяется ли табл относительной стоимости на расценку СБЦП07-1-51 Табл.1, п.51 «Прокладка кабелей и подвеска проводов связи и радио по опорам протяженностью, м: свыше 6000»? Думаю, что не распространяется, но не знаю как обосновать   Если принять за пример ...
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Наталья. Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
Подвеска провода при 50 опорах
Автор: Елена. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Подвеска защищенных проводов ВЛ-10 кВ............  при 50 опорах на 1 км     ФЕР33-04-009-06, 0,01 км линии это дополнительно мне сколько то опор брать? или нет
 
Заказчик прав...
будете добавлять если в километре будет больше 30 опор
 
Так у меня и получается больше 30 опор:
0,01км - 2опоры
1км - 200опор,
по другому:
на 1 км - 30опор
0,01км - 0,3опоры, т.е расценкой учтена подвеска только на 0,3опоры, а мы подвесили на 2 опоры, поэтому я беру еще 1 дополнительную опору
 
Я б взяла по-вашему + 1 опору, у вас частота больше, чем 29 опор на 1 км. Но реально проектировщик может посмотреть заложенный материал в расценке? Да и смотреть нечего, когда ставим 0,01 км - комплекты получаются заложены меньше 1 комплекта.
Изменено: Елена - 16.04.2018 20:33:25
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.0. Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Документы сметчика
Об определении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади квартир
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оплату труда, оборудование и прочие работы и затраты  на 1 кв 2017 года (Вестник ЦиСН выпуск 4 (193) 2017 года).
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 02.02.2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.