Ирина,подскажите по расценкам 12-1-4-1 и 12-1-4-2, пожалуйста.
Правильно ли я понимаю,что высота в таких расц. относится к стене и парапету, а не высоте заведения рулона, и для высоты до 600 мм (расценка 12-1-4-1) требуется заводить рулонный материал на горизонтальную поверхность (под парапетную крышку). Таким образом длина такого примыкания получается:
400 мм - горизонтальные участки по плоскостям парапета и кровли.
600 мм - вертикальный участок
В расценке 12-1-4-2, судя по норме расхода материала, исходя из двух слоев:
150 мм - горизонтальный участок по плоскости кровли.
600 мм - вертикальный участок.
Если заказчик настаивает на том, чтобы при высоте парапета 1000 мм, делать заводку рулона под крышку парапета, а не фартук на высоте 600 мм - как переработать расценку 12-1-4-1? Только увеличением расхода материла? Ставить (400+1000)*1,26*2=3,528
Если так, то чем обосновать?
Спасибо!
Правильно ли я понимаю,что высота в таких расц. относится к стене и парапету, а не высоте заведения рулона, и для высоты до 600 мм (расценка 12-1-4-1) требуется заводить рулонный материал на горизонтальную поверхность (под парапетную крышку). Таким образом длина такого примыкания получается:
400 мм - горизонтальные участки по плоскостям парапета и кровли.
600 мм - вертикальный участок
В расценке 12-1-4-2, судя по норме расхода материала, исходя из двух слоев:
150 мм - горизонтальный участок по плоскости кровли.
600 мм - вертикальный участок.
Если заказчик настаивает на том, чтобы при высоте парапета 1000 мм, делать заводку рулона под крышку парапета, а не фартук на высоте 600 мм - как переработать расценку 12-1-4-1? Только увеличением расхода материла? Ставить (400+1000)*1,26*2=3,528
Если так, то чем обосновать?
Спасибо!