Доброго времени суток.
Применяю расценку ФЕР26-01-002-01 "Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм".
Подскажите для чего в ресурсах учтены:
1. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм.
2. Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм.
Работы выполняются при утеплении трубопроводов надземной прокладки...
Похожие темы:Найти еще: тепловая трубопроводов
Детали покрытия из оцинкованной стали ресурс
... ресурс Детали покрытия из оцинкованной стали В ФЕРах когда работали, то это был ресурс  ФССЦ-12.2.01.01-0011 Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,5мм Сейчас ничего похожего нет, когда выбираю "однотипные материалы" вообще ...
Расход долот при устройстве закрытого подземного перехода методом ГНБ
... стабилизации грунта (UNI-PHPA)т45,33 33ФЕР25-07-023-05Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 700-800 мм (прим. выкладка на роликовые опоры перед протаскиванием ... ... 34ФЕР25-10-022-03Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 500 ммшт1 35ФССЦ-23.1.02.03-0007Кольца центрирующие для труб диаметром: ...
Котельная мощностью 2МВт
Автор: Павел. Уважаемые коллеги. 1.16. В части 16 «Трубопроводы внутренние» содержатся ОЕРЖ на выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных,... ... воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева ...
Подводная видеосъемка при водолазном обследовании трубопроводов
Автор: Ираида. Здравствуйте! Нужно осметить подводную видеосъемку при водолазном обследовании трубопроводов водозабора. Нашла в интернете примеры смет где берут расценки на видеосъемку из сборник ПОМГ-16. Подскажите, что это за сборник ...
Опоры при футлярной прокладке по ГЭСН
Автор: Dora. Всем доброго времени суток! Делаю смету на прокладку тепловых сетей РИМ, база ФСНБ-2022. Вопрос касается футлярной прокладки.... ... ГЭСН09-09-005-02 - Монтаж продольно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 200-300, но в тех ...
 
максим, в составе работ: 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами. В ресурсах: 332101 Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек.  Для этого и учтены
Цитата
максим пишет:
1. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм.2. Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм.
 
А если подрядчик не использует при выполнении работ эти бандажи???
Приклеивает пенопласт к трубе и обшивает листами.
 
максим, "обшивает листами" - это дополнительно по ФЕР26-01-049. По поводу "не использует бандажи" - см. п.2.2 МДС81-35.2004 (пока этот МДС не отменили, да и в новых Методиках 2017 года написано тоже самое). Или разрабатываете индивидуальную расценку, утверждаете ее в Минстрое и работаете.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новое в версии. Вкладка Выделение
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Вкладка Выделение
10. Сводный сметный расчет
Как создать сводный сметный расчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Типовая технологическая карта на устройство наружной скреплённой теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.