Измерение сопротивления кабельных линий

Измерение сопротивления кабельных линий

Измерение сопротивления кабельных линий
 
Добрый день. разъясните пож-та как применить расценку ТЕРп 01-11-028-01 к 14 жильному или 10 жильному кабелю...Спасибо.
Похожие темы:Найти еще: кабельных
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. Дорогие мои, подскажите, пожалуйста, в смету надо включить: 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ я включила такие расценки: до 1 кВ: п1-12-21-1 ...
Сортировка кабельной продукции - как расценивать данный вид работ
Автор: Андрей. Добрый день, подскжите как расценивать данный вид работ: Сортировка кабельной продукции (демонтаж не подключенных кабелей, разделение кабельной продукции перед монтажом глухого лотка на слаботочную и силовую) ...
Коэффициент перехода в текущие цены на капитальный ремонт кабельных линий
Автор: МаринаТ. Есть смета на кап. ремонт кабельных линий напряж. 0,4кВ но без расчета в текущих ценах. Думала пересчитать с коэф. 6,43, но наткнулась на сметку по  кабельным линиям с коэф....
 
Лариса,расценка называется:
Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. Единица измерения - шт. (т.е. штук линий или количество линий). Количество жил тут не при чем.
 
Почему тогда применяются коэффициенты к=0,7 для двухжильного кабеля и к=1,3 для четырехжильного?  
 
А вы различаете понятие 1 жила и 1 провод))
Посмотрите тех часть п1.1.84.
Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии.
Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке
01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно.
 
Цитата
Лариса пишет:
разъясните пож-та как применить расценку ТЕРп 01-11-028-01 к 14 жильному или 10 жильному кабелю
Ответ специалистов КЦЦС в журнале Консультации и разъяснения...

Цитата

Ответ

При проведении работ по измерению электрического сопротивления изоляции многожильных кабелей должно быть измерено электрическое сопротивление:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой, или между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и заземлением;
для изделий с металлической  оболочкой, экраном и броней - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.
Т.е., измерение сопротивления изоляции силовых кабелей проводится поочерёдно на каждой жиле кабеля:

  • между фазными жилами (A-В, В-С,  А-С);
  • между фазными жилами и нулевым  проводником («нулём») (A-N, B-N, C-N);
  • между фазными жилами и   проводником защитного заземления («землёй») (А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ) в том   случае, если кабель 5 (пяти)-жильный;
  • между «нулём» и «землёй»  (N-PE), предварительно отключив «ноль» от нулевой шинки.
Таким образом, получается:
  • на 3-проводных линиях (3-х  жильных кабелях) - 3 замера;
  • на 4-проводных линиях (4-х  жильных кабелях) - 6 замеров;
  • на 5-проводных линиях (5-ти   жильных кабелях) - 10 замеров.
И мнение Заказчика о том, что необходимо считать любой кабель, вне зависимости от количества жил в нем, за однопроводную линию является ошибочным из-за большой разницы в трудозатратах при проведении работ по измерению электрического сопротивления изоляции кабелей с различным числом жил.

Расценкой ФЕРп 11-028-01 «Измерение сопротивление изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям» учтены затраты при выполнении работ на трёхжильном (трёхпроводном) кабеле. При большем количестве жил в кабеле объём работ определяется делением прямых затрат для трёхжильного кабеля на «3» и умножением на фактическое число жил. Например, для пятижильного кабеля прямые затраты для 3-х жильного делятся на «3» и умножаются на «5». Для двухжильного и четырехжильного кабелей поправочные коэффициенты (0,7 и 1,3 соответственно) приведены в Общих положениях к ФЕРп 81-05-0п-2001 п. 1.1.84.
 
А какой у Вас кабель?
 
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу Елены: какой кабель был приведен в журнале? очевидно, 5-ти проводный и используется для внутрянки, т.е. внутри здания (внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование). В этом случае используется система TN-C-S, где N и PE разделены. У меня случай другой, СИП2 3х70+1х70+1х16 используется в сетях электроснабжения, т.е. вне зданий. Система заземления -TN-C. L1-L2-L3-L4(наружное освещение)-PEN проводник. у меня измерений получается 8. L1-L2,L2-L3,L3-L4,L1-L4; L1-PEN,L2-PEN,L3-PEN,L4-PEN. Поэтому, приведенный текст ответа из журнала, увы не является аксиомой... Правильно понимаю: в случае, если используется 5-ти проводный бронированный кабель, например для уличного освещения и подключен от здания, нужно будет учитывать еще и сопротивления изоляции относительно брони? Случай, подобный описанному, но только измерений там будет не 10, а уже 15?...А как правильно сделать: можно взять и учесть 8 измерений как у меня. или как у вас: умножить расценку ФЕРп 11-028-01 на 5/3=1,67? и по логике, цена измерений изоляции для кабеля должна получиться одинаковой... Лариса, 3х0,7=2,1~2. аналогично, 3х1,3=3,9~4 жилы кабеля. у меня же, 5-ти жильный провод небронированный для ВЛ 0,4кВ и он ломает мне голову и всю картину)  
Изменено: Виктор - 17.08.2017 17:25:51
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
10. Сводный сметный расчет
Как создать сводный сметный расчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства