Добрый день. Собираем и монтируем устройство запорно-регулирующее с форсункой. массой 150 кг. на высоте 10м в реакторе. Правильно ли расценить монтаж данного оборудования по сборнику м37 "оборудование общего назначения"
Сборка и монтаж быстросъемной форсунки 150 кг на высоте 10 м в реакторе
18.12.2017 23:51:56 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Монтаж автоматики - как расценить монтаж датчика давления
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
19.12.2017 11:29:41 Татьяна, Вы дали очень мало информации о монтируемой арматуре и о том где монтируете? посмотрите 12 монтажный сборник. Отдел 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Раздел 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ | |
19.12.2017 11:48:37
ГЭСНм13-06
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий. | |
19.12.2017 11:53:54
ГЭСНм11-13 если ТЭС
| |
19.12.2017 16:08:07
Это сборное устройство состоит из 2-клапанов, форсунки Д-28 и лотка закачки катализатора. Монтируется на фланцах, лоток крепится 2-мя опорами
| |
19.12.2017 16:21:22 Татьяна,а где крепите? Это АЭС, ТЭС или что-то другое?
| |
19.12.2017 16:54:21
Если Печь - риформинг посмотрите ФЕРм12-12-04 или ФЕРм12-12-03 в зависимости от давления
| |
20.12.2017 09:59:42 Татьяна,вы сказали у Вас нефтепереработка (предполагаю, это или каталитический реформинг или изомеризация или каталитический крекинг - установка 1А-1М). Насколько я понимаю, сырье, включая катализаторы при этих процессах подаются через систему трубопроводов (=змеевиков) и готовый конечный продукт отводится так же. Устройство запорно-регулирующее с форсункой, которое состоит состоит форсунки Д-28 и лотка закачки катализатора монтируктся в Вашем случае в реакторе, и если я правильно понимаю, оно регулирует подачу катализатора в реактор.
А вообще, у нас на ЯНОС были ведомственные сборники для осмечивания таких работ. | |||||