ИМЕЕТСЯ СМЕТА ЗАКАЗЧИКА НА ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НАСОСОВ В ЦТП(ЦЕНРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ).нАСОСЫ ПРИНЯТЫ ПО СБ.ФЕРм 07,СООТВЕТСТВЕННО АРМАТУРА ПРИНЯТА ПО СБ.ФЕРм 12.ПОДРЯДЧИК ЖЕ ПРЕДОСТАВИЛ СМЕТУ ГДЕ НАСОСЫ ПРИНЯТЫ ПО СБ.ФЕРм 07,АРМАТУРА ЖЕ ПРИНЯТА ПО СБ.16(ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОДЫ).ВОЗНИК СПОР,КТО ЖЕ ПРАВ?????
Расценки заказчика и подрядчика
09.10.2017 11:24:06 | |
09.10.2017 12:17:32 Даулет Досполов, если открыть Т.Ч 16 то обнаружим там следующее: Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч), температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3 каждый. Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по соответствующим ФЕР на монтаж оборудования. Следовательно если параметры вашего ТП укладываются в вышеприведенное - то прав Подрядчик, если параметры превышают вышеприведенное - то прав Заказчик. З.Ы. Отключите Caps Lock - это моветон и читать неудобно. Изменено: | ||||